Buongiorno a tutti.
Ho effettuato l'analisi della rete di alimentazione di un mio cliente.
Ho riscontrato che, durante tutto l'arco della giornata, il cosf si mantiene su valori adeguati (oltre 0,9).
durante la pausa pranzo, invece, il cosf scende a valori prossimi a 0,1/0,2 e ci rimane anche per più di un'ora.
Non capisco quali possono essere le cause, visto che non c'è nessun gruppo di rifasamento e i carichi presenti sono luci, PC e grossi gruppi refrigeranti.
Qualcuno ha qualche idea in proposito?
Grazie e buona giornata
Fattore di potenza molto basso
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Sicuro che magari non vengano accesi forni microonde, aperti frigoriferi o carichi affini?
Però mi sembra poco probabile che una cosa del genere possa abbassare così tanto il fattore di potenza.
Magari c'è qualche azienda vicina che, proprio in quell'intervallo di tempo avvia carichi importanti che possono riflettersi anche sulla fornitura del tuo cliente, magari se siete lungo la stessa linea?
Però mi sembra poco probabile che una cosa del genere possa abbassare così tanto il fattore di potenza.
Magari c'è qualche azienda vicina che, proprio in quell'intervallo di tempo avvia carichi importanti che possono riflettersi anche sulla fornitura del tuo cliente, magari se siete lungo la stessa linea?
-

harpefalcata
326 1 3 6 - Stabilizzato

- Messaggi: 422
- Iscritto il: 28 lug 2015, 21:03
0
voti
Per quanto riguarda la linea è dedicata (BT) direttamente da cabina di trasformazione.
Mi viene anche da pensare che sia un problema allo strumento che, in certe condizioni di carico, fornisce un valore impreciso.
Da ultimo: cosa intendi per "aprire frigoriferi"? nell'ambiente ci sono diversi frigoriferi industriali, però vengono mantenuti ben chiusi...
Mi viene anche da pensare che sia un problema allo strumento che, in certe condizioni di carico, fornisce un valore impreciso.
Da ultimo: cosa intendi per "aprire frigoriferi"? nell'ambiente ci sono diversi frigoriferi industriali, però vengono mantenuti ben chiusi...
2
voti
Direi di sì, visto che durante la pausa il fotovoltaico potrebbe essere sufficiente per fornire quasi tutta la potenza attiva e dalla rete si assorbirebbe in principal modo quella reattiva. La cosa non dovrebbe presentarsi in giornate col cielo coperto, però.
0
voti
Effettivamente... non avevo pensato a questo aspetto.
Avendo fatto l'analisi su più giorni, ci sono stati alcuni giorni in cui il cosf era un po' più alto (nell'ordine di 0,4-0,5) e questo è avvenuto in giornate in cui il cielo era coperto.
Ma con un cosf così basso (anche se solo in periodi limitati della giornata), il distributore obbliga l'utente a rifasare, giusto?
Grazie mille!!
Avendo fatto l'analisi su più giorni, ci sono stati alcuni giorni in cui il cosf era un po' più alto (nell'ordine di 0,4-0,5) e questo è avvenuto in giornate in cui il cielo era coperto.
Ma con un cosf così basso (anche se solo in periodi limitati della giornata), il distributore obbliga l'utente a rifasare, giusto?
Grazie mille!!
0
voti
crimail ha scritto:Ma con un cosf così basso (anche se solo in periodi limitati della giornata), il distributore obbliga l'utente a rifasare, giusto?
Grazie mille!!
il conto viene fatto sull'energia reattiva prelevata nel mese (o tra due letture se on è possibile avere la lettura mensile).
il tuo strumento si accorge del verso della corrente? E hai modo di registrare se la corrente arriva dalla rete o dal campo fotovoltaico?
0
voti
^^
Il FV promuove solo potenza attiva, la rete fornisce invece la componente reattiva al carico.
Ecco spiegato l'arcano.
In molti impianti industriali, questo inconveniente comporta le penali a carico del cliente, che poi deve predisporre un impianto di rifasamento adeguato, onde evitare di a pagare esose penali anche quando è il FV che eroga la potenza; Vedi folder tecnico Asita.
Il FV promuove solo potenza attiva, la rete fornisce invece la componente reattiva al carico.
Ecco spiegato l'arcano.
In molti impianti industriali, questo inconveniente comporta le penali a carico del cliente, che poi deve predisporre un impianto di rifasamento adeguato, onde evitare di a pagare esose penali anche quando è il FV che eroga la potenza; Vedi folder tecnico Asita.
0
voti
Un fattore di potenza basso. Ma riferito a quale potenza? Senza un valore di potenza utile a capire, il f.d.p. e' solo un numero privo di senso.
-

CarloCoriolano
1.446 3 4 7 - ---
- Messaggi: 1023
- Iscritto il: 24 mag 2016, 13:08
0
voti
Buongiorno a tutti e grazie per tutte le vostre risposte.
Per parlare di numeri:
La potenza media prelevata dalla rete è pari a circa 50kW quando non c'è il contributo del fotovoltaico, che scende a 10 kW quando il fotovoltaico è attivo.
Il cosf si attesta intorno a 0,9/0,95 con impianto in funzione senza fotovoltaico, mentre scende a 0,1/0,2 con fotovoltaico attivo.
Grazie e ancora e buona giornata.
Per parlare di numeri:
La potenza media prelevata dalla rete è pari a circa 50kW quando non c'è il contributo del fotovoltaico, che scende a 10 kW quando il fotovoltaico è attivo.
Il cosf si attesta intorno a 0,9/0,95 con impianto in funzione senza fotovoltaico, mentre scende a 0,1/0,2 con fotovoltaico attivo.
Grazie e ancora e buona giornata.
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 78 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)