Conversione segnale soglia bassa da pochi mv a 0v
Moderatori:
carloc,
g.schgor,
BrunoValente,
IsidoroKZ
24 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
0
voti
sono due soglie di tensione che escono da un PC....soglia alta e soglia bassa....questo segnale va ad un watch dog....esso pero' rileva la tensione bassa non come un cambiamento di stato in quanto la tensione non va a zero ,ma ha circa 0.500 V.
-

albatros1993
13 2 6 - Frequentatore

- Messaggi: 218
- Iscritto il: 31 gen 2010, 12:09
0
voti
albatros1993 ha scritto:...soglia alta e soglia bassa...
La bassa l'abbiamo capita, è l'alta a quanto corrisponde?
Se quello che funziona basta non lo tocca' sennò te lassa!
0
voti
Allora risolvi benissimo con un diodo 1N4148 in serie seguito da una resistenza da 10 K in parallelo.
In questo modo alzi la tua soglia a 0,6 V.
E se non dovesse ancora bastare ci aggiungi un altro diodo in serie così la soglia sara di 1,2 V.
In questo modo alzi la tua soglia a 0,6 V.
E se non dovesse ancora bastare ci aggiungi un altro diodo in serie così la soglia sara di 1,2 V.
Se quello che funziona basta non lo tocca' sennò te lassa!
0
voti
scusa ma con 0.6v la soglia bassa lui non essendo 0 non la vede comunque alta?
-

albatros1993
13 2 6 - Frequentatore

- Messaggi: 218
- Iscritto il: 31 gen 2010, 12:09
0
voti
Il diodo comincia a condurre dopo 0,6 V
Se ne hai 0,5, dopo il diodo, ti troverai con 0 V.
Naturalmente se la soglia alta è di 6 V, sempre dopo il diodo, ti ritroverai con 5,4 V e non dovrebbe essere un problema per te.
Il diodo in questione ha una caduta di tensione, come detto, di 0,6 V.
Comunque fai una prova empirica e vedi che succede.
Se ne hai 0,5, dopo il diodo, ti troverai con 0 V.
Naturalmente se la soglia alta è di 6 V, sempre dopo il diodo, ti ritroverai con 5,4 V e non dovrebbe essere un problema per te.
Il diodo in questione ha una caduta di tensione, come detto, di 0,6 V.
Comunque fai una prova empirica e vedi che succede.
Se quello che funziona basta non lo tocca' sennò te lassa!
0
voti
0,4 mV -> 400 uV, in chissa quale contesto: l'ala di una farfalla? E va ridotto ulteriormente per quale dispositivo? Mah!
-

CarloCoriolano
1.446 3 4 7 - ---
- Messaggi: 1023
- Iscritto il: 24 mag 2016, 13:08
1
voti
"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
-

claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY

- Messaggi: 15300
- Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36
0
voti
sono due soglie di tensione che escono da un PC....soglia alta e soglia bassa....questo segnale va ad un watch dog....esso pero' rileva la tensione bassa non come un cambiamento di stato in quanto la tensione non va a zero ,ma ha circa 0.500 V.
Sono stimolato da questa attività, mi sembra di risolvere un indovinello: cercare di estrarre da un lessico impreciso quello che vuol dire di cosa ha capito l'iniziatore della discussione ( OP).
Io lo ho capito così.
Provo a tradurlo in linguaggio tecnico:
Il PC ha due uscite logiche che hanno i livelli: >=6 ? V livello alto, <=0,5 V livello basso.
Probabilmente il significato delle due uscite è il seguente:
soglia 1 la grandezza ha superato il livello alto
soglia 2 la grandezza è scesa sotto il livello basso
-Il PC ha una scheda dedicata ?
-Usa le uscita di una porta parallela per stampante (ora obsoleta?)
. Uscita seriali RS232
. uscite USB ?
Il circuito che legge lo stato delle due soglie, rileva che la tensione è inferiore
a supponiamo 0,4 V. in questo caso legge sempre livello alto perché la tensione è o a 6 V o a 0,5 V. Se il circuito discriminasse una tensione maggiore o minore di (per esempio) 3 V rileverebbe correttamente con un ampio margine di tolleranza.
Forse caricando le due uscita logiche con una resistenza verso massa, si abbassa un poco la tensione e si risolve quanto lamentato
Però se ..
.....sono due soglie di tensione che escono da un PC
mi fa anche venire in mente l'elettronica analogica anni 70 in cui due tensioni regolate ciascuna con un potenziometro /trimmer) sarebbero le soglie di tensione, che entrano ciascuna in un comparatore ad operazionali, che le confronta con una tensione di segnale dal campo (per esempio una temperatura) per segnalare allarme alta temperatura o allarme bassa temperatura, per esempio di una cella frigorifero. Però allora cosa centra il PC ?
Ma chissa se la mia interpretazione è corretta....il mistero continua....

24 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 86 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)