voti

[1] Prove isolamento trafo 15kV/400V 400kVA dopo intervento 2 fu

Messaggioda Foto UtenteClaudio34 » 20 dic 2016, 9:59

Buongiorno, su un impianto fotovoltaico sono intervenuti su un IMS 2 fusibili senza che intervenisse il DG a monte. Adesso dovremmo installare i fusibili nuovi ma prima vorrei far fare una verifica all'elettricista. Dalle informazioni che ho preso sono utili 2 prove:
1- fare la prova d’isolamento con tensione applicata e una prova d’isolamento con tensione indotta.
2- fare la prova con tensione applicata,
verifica la tenuta dielettrica del trasformatore e ad ogni avvolgimento rispetto all'altro e la massa. La prova si esegue con una tensione monofase a frequenza industriale.
La prova d’isolamento con tensione indotta, permette di rilevare difetti d’isolamento tra le spire degli avvolgimenti e tra le fasi. L'avvolgimento di bassa tensione è alimentato con una tensione doppia della tensione e della frequenza, con i terminali alta tensione aperti.
2 domande:
1- sono corrette queste 2 prove?
2- che tipo di strumenti si possono utilizzare per le prove sul campo? avete contatti di chi può fare queste prove? le prove vanno fatte in zona basso mantovano
Avatar utente
Foto UtenteClaudio34
75 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 144
Iscritto il: 15 apr 2013, 19:45

1
voti

[2] Re: Prove isolamento trafo 15kV/400V 400kVA dopo intervento

Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 20 dic 2016, 16:25

Questo interessa anche me.
Quali prove di possono fare su un trasformatore mt/bt che siano realmente utili e magari indicative di eventuali problemi di isolamento e/o deterioramento dello stesso?
Su un trafo mt/bt si può fare fault prevention?
Dario
ƎlectroYou e non smetti mai di imparare!
Avatar utente
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
Master
Master
 
Messaggi: 1267
Iscritto il: 16 apr 2012, 20:13
Località: Bari