[1] prese industriale sotto flottante per alimentare armadi dati

Messaggioda Foto UtenteVanDerGraaf » 22 dic 2016, 15:45

Buona sera,

per alimentare armadi dati collocati all'interno di un locale dove è possibile sfruttare lo spazio sotto il pavimento galleggiante vi chiedo se c'è qualche prescrizione che impedisce di arrivare direttamente dal armadio delle alimentazioni a sotto l'armadio dati con un cavo da un lato collegato hai morsetti interni quadro e dall'altro terminato con una presa industriale mobile 16A 2P+T. grazie

Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 17011
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)
Contatta:
1
voti

[2] Re: prese industriale sotto flottante per alimentare armadi

Messaggioda Foto UtenteMike » 22 dic 2016, 18:06

Se il tutto è coordinato e protetto non ci sono controindicazioni o divieti normativi.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand

Avatar utente
Foto UtenteVanDerGraaf
58 1 6
Frequentatore
Frequentatore
Messaggi: 182
Iscritto il: 28 giu 2011, 17:31
0
voti

[3] Re: prese industriale sotto flottante per alimentare armadi

Messaggioda Foto UtenteVanDerGraaf » 23 dic 2016, 8:29

Approfitto per sviscerare un dubbio....

La terminazione con la presa industriale e comunque i futuri armadi saranno dotati al loro interno di presa multipla civile o una PDU.

L'ambiente di lavoro non è proprio un ufficio ma un locale tecnico frequentato da operatori e personale di servizio

io ritengo che sia inevitabile anche in questo caso il rispetto della preiscrizione di cui all’art.412.5 della CEI 64-8 ovvero la protezione addizionale contatti diretti con differenziale istantaneo ad alta sensibilità.
confermate?

Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 17011
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)
Contatta:
0
voti

[4] Re: prese industriale sotto flottante per alimentare armadi

Messaggioda Foto UtenteMike » 23 dic 2016, 9:50

VanDerGraaf ha scritto:confermate?


No, perché non è un ambiente residenziale e non alimenta apparecchi mobili utilizzati all'esterno.
--
Michele Lysander Guetta
--