Salve, mi presento: sono Andrea, 28 anni, mi occupo di impianti elettrici ferroviari (RFI ) e ho bisogno di risolvere un problema.
Devo misurare lo sfasamento tra due tensioni che mi vanno ad alimentare un relè a disco a corrente alternata (utilizzato in impianti ferroviari)...da tale sfasamento dipende la coppia che eccita il relè...esiste un circuito per determinare lo sfasamento in esame?
Grazie mille per la collaborazione
Andrea
Sfasamento
Moderatori:
carloc,
g.schgor,
BrunoValente,
IsidoroKZ
-
andrea di monti
0 2 - Messaggi: 10
- Iscritto il: 8 ago 2008, 12:49
0
voti
[3] Re: Sfasamento
Ho omesso di escludere l'oscilloscopio tra le soluzioni...dovendo fare tale misura per centinaia di relè risulterebbe scomodo...so che anni fa è stato inventato uno strumentino applicabile direttamente ai morsetti d'ingresso dei due segnali che mi forniva lo sfasamento tramite lancetta analogica, ma ne ho perso le tracce...
-
g.schgor
57,8k 9 12 13 - G.Master EY

- Messaggi: 16971
- Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
- Località: MILANO
- Contatta:
0
voti
[4] Re: Sfasamento
Non so se esiste uno strumento specifico, ma non sarebbe difficile
immaginare una possibile realizzazione che, rilevando il passaggio
per lo zero del primo segnale, faccia partire una rampa arrestata
dal passaggio per lo zero del secondo segnale.
Questo in linea di principio.
Per una realizzazione concreta, bisognerebbe ovviamente conoscere
in dettaglio le caratterisiche dei segnali in gioco.
immaginare una possibile realizzazione che, rilevando il passaggio
per lo zero del primo segnale, faccia partire una rampa arrestata
dal passaggio per lo zero del secondo segnale.
Questo in linea di principio.
Per una realizzazione concreta, bisognerebbe ovviamente conoscere
in dettaglio le caratterisiche dei segnali in gioco.
-
andrea di monti
0 2 - Messaggi: 10
- Iscritto il: 8 ago 2008, 12:49
0
voti
[6] Re: Sfasamento
Confermo che la frequenza è fissa (50 Hz).....se vi sovviene una soluzione più dettagliata circuitalmente fatemi sapere...intanto mi procuro il frequenzimetro a due canali...grazie mille
Andrea
Andrea
-
andrea di monti
0 2 - Messaggi: 10
- Iscritto il: 8 ago 2008, 12:49
0
voti
[8] Re: Sfasamento
I valori efficaci dei due segnali sono diversi (80 Vac e 24 Vac con relative approssimazioni)....è necessario che le ampiezze siano uguali agli ingressi del frequenzimetro?altrimenti dispongo di una miriade di trafi 150/12; (la 150 Vac è la "nostra" 220 Vac)....sono tensioni che in commercio non si trovano.
-
andrea di monti
0 2 - Messaggi: 10
- Iscritto il: 8 ago 2008, 12:49
0
voti
[10] Re: Sfasamento
Molto bene allora...il fatto che Lei usi i termini "Locale" e "Campagna" significa che conosce questi circuiti...mi tornerà utile sicuramente anche in seguito....il problema più grosso ora è farmi procurare lo strumento...comunque grazie mille davvero
Andrea
Andrea

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)