[1] Fattore di utilizzo 120%

Messaggioda Foto Utenteelectric08 » 20 feb 2017, 9:19

Salve,
avrei bisogno di un aiuto per capire come incide il fattore di utilizzo su una linea in BT

Questa è la situazione:
ho una rete in BT in cui si presenta un fattore di utilizzo del 110% con carico base. In situazione di aggiunta di un certo numero di carichi, la rete presenta un fattore di utilizzo del 120%.

Mi domando come si faccia a capire se la rete può sopportare un tale aumento di transiti di corrente.

In questo caso il fattore di utilizzo è stato definito come rapporto percentuale tra la corrente che scorre nella linea e il valore di corrente nominale.

Esistono dei limiti sul valore del fattore di utilizzo?

Confido in una vostra spiegazione :-)

Avatar utente
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
Expert
Expert
Messaggi: 961
Iscritto il: 26 lug 2012, 12:34
0
voti

[2] Re: Fattore di utilizzo 120%

Messaggioda Foto Utentemarco76 » 20 feb 2017, 11:05

Ma parli di correnti di breve durata?
Forse fattore di utilizzo non è proprio il termine più consono.

Avatar utente
Foto Utenteelectric08
5 3
Messaggi: 7
Iscritto il: 8 feb 2017, 9:38
0
voti

[3] Re: Fattore di utilizzo 120%

Messaggioda Foto Utenteelectric08 » 20 feb 2017, 11:12

Si tratta di uno studio su una rete Cigrè svolto da RSE, i dati sono riferiti a un'ora di picco, precisamente le 20:00.

Avatar utente
Foto Utenteatomorama
809 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 875
Iscritto il: 1 gen 2015, 16:04
0
voti

[4] Re: Fattore di utilizzo 120%

Messaggioda Foto Utenteatomorama » 20 feb 2017, 11:19

133.2.4 Potenza
"Per fattore di utilizzazione di un apparecchio utilizzatore si intende il rapporto tra la potenza che si prevede l’apparecchio utilizzatore debba assorbire nell’esercizio ordinario e la massima potenza che lo stesso apparecchio utilizzatore può assorbire."

Non ho capito bene la domanda: se hai troppo carico sui conduttori è possibile che l'isolante e guaina si "cuociano" (se ne vedono in giro ogni tanto) e perdano le loro proprietà isolanti.

Se hai degli "sforamenti" rispetto all'Iz del cavo solo transitori non dovrebbero esserci problemi, la questione ad ogni modo è complessa e dare una percentuale massima alla sovracorrente è difficile.

O_/

Avatar utente
Foto Utenteelectric08
5 3
Messaggi: 7
Iscritto il: 8 feb 2017, 9:38
0
voti

[5] Re: Fattore di utilizzo 120%

Messaggioda Foto Utenteelectric08 » 20 feb 2017, 11:30

Molte grazie :-)