[1] Il miglior trasformatore elevatore per generatore sincrono

Messaggioda Foto Utentemalex » 26 feb 2017, 11:03

Probabilmente la risposta è, dipende. Ma io volevo un parere su una proposta comune del costruttore del generatore sincrono e del costruttore del trasformatore che oggi, a differenza del passato, preferiscono un collegamento Yd11 dove il primario è a 20 kV e il secondario a cui è collegato il generatore e' a 6,3 kV.
Avatar utente
Foto Utentemalex
0 2
 
Messaggi: 7
Iscritto il: 5 gen 2008, 23:28

1
voti

[2] Re: Il miglior trasformatore elevatore per generatore sincro

Messaggioda Foto Utentefpalone » 2 mar 2017, 10:16

La scelta del gruppo orario dipende principalmente dalla necessità di gestire in modo diverso lo stato del neutro nelle reti elettriche collegate al primario ed al secondario del trasformatore.
Nel tuo caso specifico, immagino che la rete a 20 kV debba essere gestita a neutro isolato o compensato, mentre lato 6 kV il generatore abbia il neutro a terra su resistenza.
La presenza di un gruppo Yd o YNd ti consente di disaccoppiare alla sequenza omopolare i due lati del trasformatore.
Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3543
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma

0
voti

[3] Re: Il miglior trasformatore elevatore per generatore sincro

Messaggioda Foto Utentemalex » 2 mar 2017, 23:18

Si la rete a 20 kV è gestita a neutro isolato o compensato, mentre nel lato 6 kV il generatore ha il neutro a terra su resistenza. La scelta di collegare il triangolo lato generatore e' perché se le tensioni di fase sono deformate (sopratutto per la terza armonica) tali deformazioni risultano smorzate nelle f.e.m. indotte al secondario. L'eccitazione del generatore sincrono lavora meglio.
Avatar utente
Foto Utentemalex
0 2
 
Messaggi: 7
Iscritto il: 5 gen 2008, 23:28

0
voti

[4] Re: Il miglior trasformatore elevatore per generatore sincro

Messaggioda Foto Utentemalex » 5 mar 2017, 10:33

Quindi nessuna contrindicazione ad usare il collegamento a stella, isolato, lato primario 20kV?
Avatar utente
Foto Utentemalex
0 2
 
Messaggi: 7
Iscritto il: 5 gen 2008, 23:28

0
voti

[5] Re: Il miglior trasformatore elevatore per generatore sincro

Messaggioda Foto Utentefpalone » 6 mar 2017, 11:12

Nel caso specifico, non vedo controindicazioni