Secondo me ci sono buone probabilità che le batterie siano guaste / esaurite.
Se poi hai attaccato il flessibile sull'uscita dell'UPS è probabile che si sia guastata anche l'elettronica.
problema con UPS
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
23 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
0
voti
[12] Re: problema con UPS
Mah...da quel che ho capito io lui il flessibile lo collega ad una normale presa del suo impianto elettrico e non all uscita dell UPS.
Detto questo a me sembra che la corrente di spunto del flessibile provochi una caduta di tensione sul suo impianto tale da far intervenire l UPS che giustamente commuta (probabilmente rilevando una tensione in ingresso troppo bassa).
Il problema a mio modesto parere è il pacco batterie dell UPS che essendo ko non riesce ad alimentare il carico e provoca lo spegnimento dell UPS e di tutto quello che c è collegato in uscita dello stesso.
Detto questo a me sembra che la corrente di spunto del flessibile provochi una caduta di tensione sul suo impianto tale da far intervenire l UPS che giustamente commuta (probabilmente rilevando una tensione in ingresso troppo bassa).
Il problema a mio modesto parere è il pacco batterie dell UPS che essendo ko non riesce ad alimentare il carico e provoca lo spegnimento dell UPS e di tutto quello che c è collegato in uscita dello stesso.
0
voti
[15] Re: problema con UPS
in effetti leggendo il primo messaggio non è che sia chiarissimo... ma se non ci illumina lui
se così fosse, come detto la causa potrebbe essere di varia natura, es: tensione di fornitura già sul limite inferiore e c.d.t.(all'avviamento del flex) che da il colpo di grazia, c.d.t. comunque elevata dovuta a linee sottodimensionate, elettronica di controllo dell'UPS andata, batterie esauste, etc.
se così fosse, come detto la causa potrebbe essere di varia natura, es: tensione di fornitura già sul limite inferiore e c.d.t.(all'avviamento del flex) che da il colpo di grazia, c.d.t. comunque elevata dovuta a linee sottodimensionate, elettronica di controllo dell'UPS andata, batterie esauste, etc.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
[16] Re: problema con UPS
Oasis91 ha scritto:Mah...da quel che ho capito io lui il flessibile lo collega ad una normale presa del suo impianto elettrico e non all uscita dell UPS.
Detto questo a me sembra che la corrente di spunto del flessibile provochi una caduta di tensione sul suo impianto tale da far intervenire l UPS che giustamente commuta (probabilmente rilevando una tensione in ingresso troppo bassa).
Il problema a mio modesto parere è il pacco batterie dell UPS che essendo ko non riesce ad alimentare il carico e provoca lo spegnimento dell UPS e di tutto quello che c è collegato in uscita dello stesso.
Esattamente. L'UPS alimenta solo un PC. Il flex lo attacco ad una presa qualsiasi.
0
voti
[17] Re: problema con UPS
Potrebbe anche non essere un'eccessivo assorbimento, ma i disturbi generati dal motore della smerigliatrice (i carboncini scintillano molto?).
In presenza di elevati disturbi alcuni UPS si scollegano dalla rete per proteggere meglio i carichi alimentati. Se però le batterie sono andate, può spegnersi tutto.
Hai provato a staccare la corrente e vedere se l'UPS regge il carico?
In presenza di elevati disturbi alcuni UPS si scollegano dalla rete per proteggere meglio i carichi alimentati. Se però le batterie sono andate, può spegnersi tutto.
Hai provato a staccare la corrente e vedere se l'UPS regge il carico?
Big fan of ⋮ƎlectroYou! Ausili per disabili e anziani su ⋮ƎlectroYou
Caratteri utili: À È É Ì Ò Ó Ù α β γ δ ε η θ λ μ π ρ σ τ φ ω Ω º ª ² ³ √ ∛ ∜ ₀ ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ∃ ∄ ∆ ∈ ∉ ± ∓ ∾ ≃ ≈ ≠ ≤ ≥
Caratteri utili: À È É Ì Ò Ó Ù α β γ δ ε η θ λ μ π ρ σ τ φ ω Ω º ª ² ³ √ ∛ ∜ ₀ ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ∃ ∄ ∆ ∈ ∉ ± ∓ ∾ ≃ ≈ ≠ ≤ ≥
0
voti
[18] Re: problema con UPS
Esprimo la mia analisi per quello che è intuibile dal post: Con il flessibile attivato e al sua corrente di avviamento che crea una caduta di tensione sulla rete utente, tale da attivare il nostro UPS - che entra in azione - manifestando un errore comune; battertia esausta.
0
voti
[19] Re: problema con UPS
Ho aperto l'UPS e in effetti ha due batterie al piombo da 12V 7Ah e una era esausta! Avevo due batterie nuove uguali in garage, mai usate, ma le ho trovate scariche. Secondo voi dovevo conservarle in un certo modo e quindi sono da buttare o le sostituisco lo stesso e le faccio ricaricare dall'UPS?
Grazie
Grazie
23 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google [Bot] e 65 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)