[11] Re: problema con UPS

Messaggioda Foto Utentemagoxax » 22 mar 2017, 19:27

Secondo me ci sono buone probabilità che le batterie siano guaste / esaurite.
Se poi hai attaccato il flessibile sull'uscita dell'UPS è probabile che si sia guastata anche l'elettronica.
Avatar utente
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1180
Iscritto il: 18 mar 2009, 14:56

0
voti

[12] Re: problema con UPS

Messaggioda Foto UtenteOasis91 » 22 mar 2017, 22:35

Mah...da quel che ho capito io lui il flessibile lo collega ad una normale presa del suo impianto elettrico e non all uscita dell UPS.
Detto questo a me sembra che la corrente di spunto del flessibile provochi una caduta di tensione sul suo impianto tale da far intervenire l UPS che giustamente commuta (probabilmente rilevando una tensione in ingresso troppo bassa).
Il problema a mio modesto parere è il pacco batterie dell UPS che essendo ko non riesce ad alimentare il carico e provoca lo spegnimento dell UPS e di tutto quello che c è collegato in uscita dello stesso.
Avatar utente
Foto UtenteOasis91
677 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 272
Iscritto il: 26 ott 2015, 20:56

0
voti

[13] Re: problema con UPS

Messaggioda Foto Utenteattilio » 22 mar 2017, 22:37

è quello che ho scritto in [10]
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[14] Re: problema con UPS

Messaggioda Foto UtenteOasis91 » 22 mar 2017, 22:38

Scusa ho letto di fretta la discussione :ok:
Avatar utente
Foto UtenteOasis91
677 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 272
Iscritto il: 26 ott 2015, 20:56

0
voti

[15] Re: problema con UPS

Messaggioda Foto Utenteattilio » 22 mar 2017, 22:43

in effetti leggendo il primo messaggio non è che sia chiarissimo... ma se non ci illumina lui :roll:
se così fosse, come detto la causa potrebbe essere di varia natura, es: tensione di fornitura già sul limite inferiore e c.d.t.(all'avviamento del flex) che da il colpo di grazia, c.d.t. comunque elevata dovuta a linee sottodimensionate, elettronica di controllo dell'UPS andata, batterie esauste, etc.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[16] Re: problema con UPS

Messaggioda Foto Utenteskaia » 23 mar 2017, 11:09

Oasis91 ha scritto:Mah...da quel che ho capito io lui il flessibile lo collega ad una normale presa del suo impianto elettrico e non all uscita dell UPS.
Detto questo a me sembra che la corrente di spunto del flessibile provochi una caduta di tensione sul suo impianto tale da far intervenire l UPS che giustamente commuta (probabilmente rilevando una tensione in ingresso troppo bassa).
Il problema a mio modesto parere è il pacco batterie dell UPS che essendo ko non riesce ad alimentare il carico e provoca lo spegnimento dell UPS e di tutto quello che c è collegato in uscita dello stesso.

Esattamente. L'UPS alimenta solo un PC. Il flex lo attacco ad una presa qualsiasi.
Avatar utente
Foto Utenteskaia
16 3
 
Messaggi: 43
Iscritto il: 14 mar 2017, 12:04

0
voti

[17] Re: problema con UPS

Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 23 mar 2017, 13:43

Potrebbe anche non essere un'eccessivo assorbimento, ma i disturbi generati dal motore della smerigliatrice (i carboncini scintillano molto?).

In presenza di elevati disturbi alcuni UPS si scollegano dalla rete per proteggere meglio i carichi alimentati. Se però le batterie sono andate, può spegnersi tutto.

Hai provato a staccare la corrente e vedere se l'UPS regge il carico?
Big fan of ƎlectroYou!       Ausili per disabili e anziani su ƎlectroYou
Caratteri utili: À È É Ì Ò Ó Ù α β γ δ ε η θ λ μ π ρ σ τ φ ω Ω º ª ² ³ √ ∛ ∜ ₀ ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ∃ ∄ ∆ ∈ ∉ ± ∓ ∾ ≃ ≈ ≠ ≤ ≥
Avatar utente
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2809
Iscritto il: 3 mar 2011, 16:48
Località: Madrid

0
voti

[18] Re: problema con UPS

Messaggioda Foto Utenteelettro » 23 mar 2017, 21:58

Esprimo la mia analisi per quello che è intuibile dal post: Con il flessibile attivato e al sua corrente di avviamento che crea una caduta di tensione sulla rete utente, tale da attivare il nostro UPS - che entra in azione - manifestando un errore comune; battertia esausta.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[19] Re: problema con UPS

Messaggioda Foto Utenteskaia » 28 mar 2017, 15:22

Ho aperto l'UPS e in effetti ha due batterie al piombo da 12V 7Ah e una era esausta! Avevo due batterie nuove uguali in garage, mai usate, ma le ho trovate scariche. Secondo voi dovevo conservarle in un certo modo e quindi sono da buttare o le sostituisco lo stesso e le faccio ricaricare dall'UPS?
Grazie
Avatar utente
Foto Utenteskaia
16 3
 
Messaggi: 43
Iscritto il: 14 mar 2017, 12:04

0
voti

[20] Re: problema con UPS

Messaggioda Foto Utenteatomorama » 28 mar 2017, 15:51

Esistono UPS con bypass di picco d'assorbimento automatico

http://www.socomec.it/home_it.html
Avatar utente
Foto Utenteatomorama
809 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 875
Iscritto il: 1 gen 2015, 17:04