[1] Evacuatori fumo calore

Messaggioda Foto UtentesimoneSq1980 » 4 apr 2017, 20:48

Ciao
Volevo chiedere per la 9795 la linea che a 24 V che comanda gli attuatori degli evacuatori di fumo deve essere monitorata ?
Avatar utente
Foto UtentesimoneSq1980
10 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 84
Iscritto il: 13 nov 2012, 16:52

0
voti

[2] Re: Evacuatori fumo calore

Messaggioda Foto UtenteMike » 5 apr 2017, 9:08

Cosa intendi per monitorata?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Evacuatori fumo calore

Messaggioda Foto UtentesimoneSq1980 » 5 apr 2017, 23:53

Monitorata o supervisionata , come una linea pannelli ottici acustici o sensori per esempio
Avatar utente
Foto UtentesimoneSq1980
10 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 84
Iscritto il: 13 nov 2012, 16:52

0
voti

[4] Re: Evacuatori fumo calore

Messaggioda Foto UtenteMike » 6 apr 2017, 8:59

simoneSq1980 ha scritto:Monitorata o supervisionata , come una linea pannelli ottici acustici o sensori per esempio


Si, vanno usati gli appositi attuatori dell'impianto di rivelazione incendi.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: Evacuatori fumo calore

Messaggioda Foto UtentesimoneSq1980 » 9 apr 2017, 20:26

Mike ok ma come mai centraline EFC tipo CAODURO non hanno il monitoraggio della linea ma soltanto il lancio della 24 V?
Avatar utente
Foto UtentesimoneSq1980
10 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 84
Iscritto il: 13 nov 2012, 16:52

0
voti

[6] Re: Evacuatori fumo calore

Messaggioda Foto UtenteMike » 9 apr 2017, 23:04

simoneSq1980 ha scritto:Mike ok ma come mai centraline EFC tipo CAODURO non hanno il monitoraggio della linea ma soltanto il lancio della 24 V?


Gli EFC seguono la norma di prodotto UNI EN 12101-2 che non conosco. Il sistema di attivazione non mi risulta debba rispondere alle EN 54.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[7] Re: Evacuatori fumo calore

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 11 apr 2017, 15:32

Si ciò che è a servizio dei sistemi di evacuazione fumo e calore deve essere certificato nel merito per i moduli di comando EN 54-17 / 54-18 , per alimentatori EN 54-4
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[8] Re: Evacuatori fumo calore

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 11 apr 2017, 15:42

In particolare, per quello che chiedi devi utilizzare moduli certificati EN 54-17 / 54-18 con l'uscita in tensione supervisionata.
Ovviamente devono essere moduli indirizzati per far si che la centrale possa comandare l'apertura a quel dato gruppo di ENFC piuttosto che ad altri, oppure per fare in modo di dare un piccolo ritardo ad un gruppo di ENFC rispetto ad altri in modo da non sovraccaricare l'alimentatore, anche se sarebbe meglio dimensionare gli alimentatori per il carico totale.
I moduli supervisionati, generalmente hanno una massima corrente in uscita di 0,75mA. Occhio perché ogni ENFC arriva sullo spunto a correnti di 0,6 - 0,7A, quindi ti servirà un modulo per ogni ENFC.
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[9] Re: Evacuatori fumo calore

Messaggioda Foto UtenteMike » 11 apr 2017, 15:48

Non mi stai dicendo cose nuove, l'attivazione dall'impianto di rivelazione incendi va fatta con mdouli attuatori conformi alle EN 54. Tu hai chiesto se le centraline vendute assieme agli EFC o come accessorio debbano essere conformi alla EN 54.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[10] Re: Evacuatori fumo calore

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 11 apr 2017, 15:51

Mike ha scritto:Tu hai chiesto se le centraline vendute assieme agli EFC o come accessorio debbano essere conformi alla EN 54.


dicevi a simonesq1980?
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28