Rilevatori fumo su centrale antintrusione
Moderatore:
iosolo35
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Ciao ho una serie di sensori indirizzati collegati sotto una centrale antintrusione El.mo , avrei bisogno di sapere se sono fuori normativa o possono essere collegati in base ad altre
-

simoneSq1980
10 1 5 - New entry

- Messaggi: 84
- Iscritto il: 13 nov 2012, 16:52
0
voti
La centrale non è uni54 ma mi incuriosisce capire quali componenti si usano
-

simoneSq1980
10 1 5 - New entry

- Messaggi: 84
- Iscritto il: 13 nov 2012, 16:52
1
voti
Puoi usare la centrale antintrusione, quindi non conforme alla EN 54-4, per la rivelazione incendi, ma questa non potrà essere conforme alla UNI 9795 ed è declassata ad "allarme tecnico".
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 7 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)