Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Rilevatori fumo su centrale antintrusione

Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro

Moderatore: Foto Utenteiosolo35

0
voti

[1] Rilevatori fumo su centrale antintrusione

Messaggioda Foto UtentesimoneSq1980 » 6 apr 2017, 16:55

Ciao ho una serie di sensori indirizzati collegati sotto una centrale antintrusione El.mo , avrei bisogno di sapere se sono fuori normativa o possono essere collegati in base ad altre
Avatar utente
Foto UtentesimoneSq1980
10 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 84
Iscritto il: 13 nov 2012, 16:52

0
voti

[2] Re: Rilevatori fumo su centrale antintrusione

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 6 apr 2017, 18:28

simoneSq1980 ha scritto:centrale antintrusione El.mo


La centrale è certificata EN 54-2?
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5908
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[3] Re: Rilevatori fumo su centrale antintrusione

Messaggioda Foto UtentesimoneSq1980 » 7 apr 2017, 8:33

La centrale non è uni54 ma mi incuriosisce capire quali componenti si usano
Avatar utente
Foto UtentesimoneSq1980
10 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 84
Iscritto il: 13 nov 2012, 16:52

0
voti

[4] Re: Rilevatori fumo su centrale antintrusione

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 7 apr 2017, 8:49

simoneSq1980 ha scritto:La centrale non è uni54


Di conseguenza non si può usare per la rivelazione incendi.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5908
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

1
voti

[5] Re: Rilevatori fumo su centrale antintrusione

Messaggioda Foto UtenteMike » 7 apr 2017, 8:52

Puoi usare la centrale antintrusione, quindi non conforme alla EN 54-4, per la rivelazione incendi, ma questa non potrà essere conforme alla UNI 9795 ed è declassata ad "allarme tecnico".
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)


Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 7 ospiti