Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Caduta di tensione per cavi in Al

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Caduta di tensione per cavi in Al

Messaggioda Foto UtenteNick56 » 19 mar 2009, 10:00

Salve,
Ho necessità di trovare la tabella delle cadute di tensione (mV/A.m o multipli) o ( resistenza del cavo a 90°C/ reattanza) per cavi in Alluminio BT unipolari e multipolari con temperature di lavoro di 90°C (se poss anche 70°C) e cosphi di ~0,8
Grazie
Nick
Avatar utente
Foto UtenteNick56
0 2
 
Messaggi: 4
Iscritto il: 23 dic 2008, 12:23

0
voti

[2] Re: Caduta di tensione per cavi in Al

Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 19 mar 2009, 10:31

"Il circuito ha sempre ragione" (Luigi Malesani)
Avatar utente
Foto UtenteRenzoDF
55,9k 8 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 13189
Iscritto il: 4 ott 2008, 9:55

0
voti

[3] Re: Caduta di tensione per cavi in Al

Messaggioda Foto UtenteNick56 » 19 mar 2009, 10:50

Prova
http://www.voltimum.it/news/4608/s/Valo ... stico.html


Grazie; avevo già trovato quella tabella che però per Al da i valori solo per cospfi=1
Avatar utente
Foto UtenteNick56
0 2
 
Messaggi: 4
Iscritto il: 23 dic 2008, 12:23

0
voti

[4] Re: Caduta di tensione per cavi in Al

Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 19 mar 2009, 11:15

Il fattore di potenza lo puoi cambiare da menu a tendina in alto :!:

la scelta di default "mostra tutti" e' fuorviante :!:
"Il circuito ha sempre ragione" (Luigi Malesani)
Avatar utente
Foto UtenteRenzoDF
55,9k 8 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 13189
Iscritto il: 4 ott 2008, 9:55

0
voti

[5] Re: Caduta di tensione per cavi in Al

Messaggioda Foto UtenteNick56 » 20 mar 2009, 17:06

RenzoDF ha scritto:Il fattore di potenza lo puoi cambiare da menu a tendina in alto :!:

la scelta di default "mostra tutti" e' fuorviante :!:


Se io filtro il cosphi diverso da 1, rimangono solo i dati legati al rame.
La scelta "mostra tutti" è tutta la scelta disponibile
Avatar utente
Foto UtenteNick56
0 2
 
Messaggi: 4
Iscritto il: 23 dic 2008, 12:23

0
voti

[6] Re: Caduta di tensione per cavi in Al

Messaggioda Foto Utenteing.paolo » 25 mar 2009, 13:18

scusate come si accede al Data base del DICAV ? a me quel file .lib non lo fa aprire

grazie

paolo
Avatar utente
Foto Utenteing.paolo
0 2
 
Messaggi: 12
Iscritto il: 21 mar 2006, 17:32

0
voti

[7] Re: Caduta di tensione per cavi in Al

Messaggioda Foto UtenteNick56 » 25 mar 2009, 18:02

Per ottenere la resistenza dell'All a 90°C, basta moltiplicare quella del rame per ~1,65%
La reattanza per All è uguale a quella del rame
Saluti - Nick
Avatar utente
Foto UtenteNick56
0 2
 
Messaggi: 4
Iscritto il: 23 dic 2008, 12:23