Ciao a tutti, qualcuno conosce la normativa specifica sull'utilizzare una canalina per il passaggio di più utenze monofase alimentate da contatori diversi? E' fattibile?
Grazie!
Canalina multiutenza
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Se ti riferisci al classico caso di un condominio è concesso la coesistenza dei diversi circuiti in un'unica canale per un tratto di lunghezza non superiore a 3m (quindi da gruppo di misura ad avanquadro).
0
voti
In aggiunta a quanto specificato da
Danielex aggiungo che a valle dei contatori, o meglio, dei rispettivi DG, i circuiti di contatori diversi possono coesistere.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
armada ha scritto:Scusate...si parlo di un condominio e delle linee di alimentazione dei box. Vorrei capire se è possibile utilizzare una canalina unica invece di dedicarle individualmente.
A valle dei rispettivi DG non ci sono problemi. Chiaramente se transitano in autorimessa dovra essere previsto il circuito di sgancio di tutte le utenze.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Mike ha scritto:A valle dei rispettivi DG non ci sono problemi. Chiaramente se transitano in autorimessa dovra essere previsto il circuito di sgancio di tutte le utenze.
Ciao quindi a valle dei rispettivi generali si possono utilizzare canaline multiutenza per qualsiasi lunghezza delle linee e qualsiasi tipo di cavo?
2
voti
armada ha scritto:a valle dei rispettivi generali si possono utilizzare canaline multiutenza per qualsiasi lunghezza delle linee e qualsiasi tipo di cavo?
Sì, purché ogni cavo sia idoneo alla posa su quella canalina.
Aggrovigliare una spaghettata scotta di cavi unipolari però non lo considero a regola d'arte.
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)