Buongiorno a tutti, ho una casa in montagna su tre livelli con un vecchio impianto anni 70-80, zero prese esterne ne antenne (solo due lampadine e una parabola di recente installazione). Pochi giorni fa ho chiamato un elettricista per controllare l'impianto e capire quale possa essere la causa del problema. Ha sostituito completamente il differenziale generale (vicino al contatore al piano terreno), controllato la messa a terra e tutte le prese/interruttori della casa.. oggi nuovo temporale, nuovo scatto del salvavita generale.. oltre a quello generale ho anche un salvavita al piano primo e uno nel sottotetto che non saltano mai.. purtroppo essendo una seconda casa non sono mai li quando succede, mi arriva il messaggio del termostato GSM..
Lui pensa che ci sia qualcosa a contatto diretto con acqua o umidità che fa saltare quando piove..il fatto è che tutto l'inverno con la neve non è mai saltato, neanche con lo scioglimento...arriva il temporale e puntualmente scatta
Conosco da poco l'elettricista ma mi sembra una persona onesta e capace, quello che chiedo è se potete darmi qualche consiglio per poterlo eventualmente indirizzare a capire cosa possa causare il problema..
Il problema secondo voi è al 100% interno alla casa (dal contatore in avanti)? oppure può essere un problema esterno del fornitore?
Vi ringrazio per l'aiuto
Scatti salvavita casa in montagna con temporali
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
e' normale che in montagna durante i temporali scatta il differenziale.
le linee del fornitore di energia sono generalmente aeree e lunghe.
si inducono tensioni anche elevate che provocano il fenomeno.
io installerei degli scaricatori classe 2 a valle del GEM.
se persiste( raro ma possibile) sostituirei il differenziale incriminato con uno resistente ai disturbi.
l'elettricista ha fatto prove di isolamento con il megger?
le linee del fornitore di energia sono generalmente aeree e lunghe.
si inducono tensioni anche elevate che provocano il fenomeno.
io installerei degli scaricatori classe 2 a valle del GEM.
se persiste( raro ma possibile) sostituirei il differenziale incriminato con uno resistente ai disturbi.
l'elettricista ha fatto prove di isolamento con il megger?
2
voti
Va bene mettere l'spd ma per altri motivi (evitare guasti).
Da subito vanno messi gli interruttori immuni ai disturbi o selettivi.
Tra l'altro, se ho capito, c'è un differenziale generale a monte che, se serve, deve essere selettivo.
Forse bisognerebbe anche suddividere i circuiti sotto più differnziali.
Da subito vanno messi gli interruttori immuni ai disturbi o selettivi.
Tra l'altro, se ho capito, c'è un differenziale generale a monte che, se serve, deve essere selettivo.
Forse bisognerebbe anche suddividere i circuiti sotto più differnziali.
0
voti
Salve a tutti e grazie per i vostri consigli.. ne ho parlato con l'elettricista e mi ha sconsigliato gli scaricatori meno sensibili perché rendono meno sicuro l'impianto dal punto di vista del salvavita e non vengono usati molto nella regione.. un vicino di casa mi ha detto che nella zona tutti hanno installato il salvavita con riarmo automatico perché è un problema comune quindi alla fine ho deciso di optare per quella soluzione avendo constatato che non ci sono problemi di infiltrazioni o umidità..
0
voti
Mantid ha scritto:ne ho parlato con l'elettricista e mi ha sconsigliato gli scaricatori meno sensibili perché rendono meno sicuro l'impianto dal punto di vista del salvavita
Questa non l'ho capita.
0
voti
Io in casa ho un differenziale a riarmo automatico della Gewiss e sono molto contento. Salta spesso (penso sia piu' sensibile di quelli standard, il che da piu' sicurezza, dovrei controllare l'etichetta), ma poi rida' corrente, che ai fini pratici in una casa non presidiata e' quello che conta.
Costicchia ma se hai una linea instabile potrebbe essere la soluzione.
Costicchia ma se hai una linea instabile potrebbe essere la soluzione.
2
voti
c'e' molta confusione a riguardo.
durante la scarica atmosferica si formano sovratensioni anche molto elevate sull'impianto , aventi impulsi molto ripidi e frequenze elevate.
cio' provoca il formarsi delle correnti verso terra per via generalmente capacitiva.cio' causa l'intervento intempestivo del differenziale.
MA a volte la sovratensione provoca guasti anche seri in quanto perfora gli isolanti e distrugge componenti sensibili.
l'intervento intempestivo del differenziale non aumenta la sicurezza, l'unica eccezione e' che se dopo la perforazione degli isolanti non aprisse il circuito, la seguente corrente a frequenza di rete potrebbe provocare anche l'incendio.
per essere sicuri occorre quindi dotare l'impianto di opportuni limitatori di sovratensione , i quali evitano i danni che ho descritto.
sebbene dove impiegati gli interventi intempestivi dei differenziali diminuisce anche di molto, e' bene usare almeno come generale un immunizzato o un autoriarmante.
durante la scarica atmosferica si formano sovratensioni anche molto elevate sull'impianto , aventi impulsi molto ripidi e frequenze elevate.
cio' provoca il formarsi delle correnti verso terra per via generalmente capacitiva.cio' causa l'intervento intempestivo del differenziale.
MA a volte la sovratensione provoca guasti anche seri in quanto perfora gli isolanti e distrugge componenti sensibili.
l'intervento intempestivo del differenziale non aumenta la sicurezza, l'unica eccezione e' che se dopo la perforazione degli isolanti non aprisse il circuito, la seguente corrente a frequenza di rete potrebbe provocare anche l'incendio.
per essere sicuri occorre quindi dotare l'impianto di opportuni limitatori di sovratensione , i quali evitano i danni che ho descritto.
sebbene dove impiegati gli interventi intempestivi dei differenziali diminuisce anche di molto, e' bene usare almeno come generale un immunizzato o un autoriarmante.
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 77 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)




