[1] Frequente Intervento NV10P per UE>>

Messaggioda Foto UtenteVanDerGraaf » 31 mag 2017, 17:26

Buona sera,

chiedo un vostro gentile confronto per comprendere il manifestarsi di questa situazione:

In un piccolo impianto FTV (28 kW ) collegato all'interno di una una rete privata MT (che ha un estensione di circa 3km in cavo MT) il THYTRONIC NV10P sul FTV segnala frequentemente (diciamo settimanalmente) interventi del DDI per Ue>>

Da quello che ricordo con la variabile Ue>> del THYTRONIC NV10P si ha l'intervento dopo il superamento della soglia 59N cioè la soglia della tensione omopolare ( dal rapporto della cassetta relè tale soglia è 5V ;25 s) .

Io concludo che in certi momenti non è equilibrata la terna delle tensioni MT, come quando ci sono delle situazioni in cui una delle fasi MT va a terra. ... ma è possibile che non ci siano altri eventi ? può essere dovuto alla fisiologica corrente capacitiva ? Quanto mi devo preoccupare...

Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 2894
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA
Contatta:
3
voti

[2] Re: Frequente Intervento NV10P per UE>>

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 1 giu 2017, 7:42

Significa che c’è una fase che, in talune circostanze, perde di isolamento verso terra in modo tale che ai capi del triangolo aperto dei TV con polo a terra vi si ritrovano almeno 5V (quando una fase è francamente a terra ci sono 100V ). Il problema potrebbe essere causato dalla linea del distributore o al limite potrebbe essere anche vostro.

Avatar utente
Foto UtenteVanDerGraaf
58 1 6
Frequentatore
Frequentatore
Messaggi: 182
Iscritto il: 28 giu 2011, 17:31
0
voti

[3] Re: Frequente Intervento NV10P per UE>>

Messaggioda Foto UtenteVanDerGraaf » 1 giu 2017, 9:26

Grazie del supporto

Alla fine dei conti questa è in definitiva una situazione pericolosa per la protezione delle persone da tensione di passo /contatto; giusto ?

Prima di scomodare il distributore, che magari blocca l'impianto "apprescindere" :shock: , vorrei chiedere qualche suggerimento su come verificare qual è il cavo che in certe circostanze va a terra o almeno come discriminare se l'anomalia si verifica nel tratto di rete privata o del distributore ?

Avatar utente
Foto Utenteblusol
430 1 4
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Messaggi: 394
Iscritto il: 21 lug 2005, 17:02
1
voti

[4] Re: Frequente Intervento NV10P per UE>>

Messaggioda Foto Utenteblusol » 1 giu 2017, 9:40

Scarica gli eventi dalla protezione.
Non hai un protezione di massima corrente di terra a monte dell'impianto?

Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 2894
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA
Contatta:
2
voti

[5] Re: Frequente Intervento NV10P per UE>>

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 1 giu 2017, 9:56

Potrebbe essere un problema che si presenta di tanto in tanto sulla linea Enel (o chi per lei ) che ti alimenta . Il 59N lo vedono tutti quelli che sono sottesi a quella linea / sottostazione del distributore. I tuoi TV lo sentono ma il guasto occasionale è possibile che sia esterno al tuo impianto. Noi abbiamo un cliente ,uno dei tanti che avevano fatto mega impianti FV a terra nel periodo d’oro del fotovoltaico , che nella sua tenuta agricola dove c’ un impianto da 1 MW a terra aveva piu o meno la stessa situazione con il NV10P e l’intervento di tanto in tanto sulla 59N (UE>> di NV10P) . E’ passato un annetto ma mi pare di ricordare poi era Enel ad avere problemi su quella llinea da cui veniva alimentato.

Avatar utente
Foto UtenteVanDerGraaf
58 1 6
Frequentatore
Frequentatore
Messaggi: 182
Iscritto il: 28 giu 2011, 17:31
0
voti

[6] Re: Frequente Intervento NV10P per UE>>

Messaggioda Foto UtenteVanDerGraaf » 1 giu 2017, 12:54

blusol ha scritto:Scarica gli eventi dalla protezione.
Non hai un protezione di massima corrente di terra a monte dell'impianto?


Proviamoci... allora sulla cella di MT la protezione è comandata dal un relè SEPAM S41 CEI 0-16 con questa dotazione:
50 Relè di massima corrente ad azione istantanea.
51 Relè di massima corrente in c.a. ad azione ritardata
50N Relè di massima corrente omopolare ad azione istantanea.
51N Relè di massima corrente in c.a. ad azione ritardata collegato al neutro del secondario da tre TA
46 Relè amperometrico per lo squilibrio di corrente tra le fasi
27 Relè di minima tensione
67N Relè direzionale di massima corrente di terra

... senza sapere ne leggere ne scrivere farei affidamento sull'ultima, la 67N ... è fattibile accedere ad un data log. all 'interno di questo modello di interruttori ? ...da una prima ricerca mi pare che ciò sia possibile sul modello S42 DataLog ... ma magari qualcosa si trova anche nel 41 ?

Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 2894
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA
Contatta:
1
voti

[7] Re: Frequente Intervento NV10P per UE>>

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 1 giu 2017, 14:00

Il Sepam ha la possibilità di visionare gli allarmi premendo il triangolo con il punto esclamativo, se non sono stati cancellati con il tasto Clear rimangono memorizzati. Comunque l'allarme era sul NV10P non sul Sepam. Il Sepam sente sicuramente la tensione omopolare come la protezione di interfaccia ma per intervenire deve avere come requisito anche la corrente omopolare e il settore di intervento

Avatar utente
Foto Utenteblusol
430 1 4
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Messaggi: 394
Iscritto il: 21 lug 2005, 17:02
0
voti

[8] Re: Frequente Intervento NV10P per UE>>

Messaggioda Foto Utenteblusol » 1 giu 2017, 15:29

Alla fine dei conti questa è in definitiva una situazione pericolosa per la protezione delle persone da tensione di passo /contatto; giusto ?

perché? Sembrerebbe che il guasto sia esterno al tuo impianto, questo non è un problema tuo al di là della 59N che scatta.
In effetti servivano le registrazioni per dare evidenza del guasto esterno, ma per il Sepam la vedo difficile perché non è lui che ha rilevato anomalie e quindi credo che non abbia registrato niente, comunque ti devi collegare col PC e vedere.
Per NV10P il modulo oscillo è opzionale quindi non credo ci sia, però anche qua ti devi collegare e vedere.

In un piccolo impianto FTV (28 kW ) collegato all'interno di una una rete privata MT (che ha un estensione di circa 3km in cavo MT)

Ma è giusta la potenza (28kW) ? Tutti i ragionamenti dei vari partecipanti alla discussione sono fatti considerando le due protezioni installate sulla MT.