rivelazione fumi DICO e lettera g

Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro

Moderatore: Foto Utenteiosolo35

0
voti

[1] rivelazione fumi DICO e lettera g

Messaggioda Foto Utenteetec83 » 8 giu 2017, 20:05

Stavo raccogliendo la documentazione per una SCIA antincendio per un palazzo ad uso uffici e mi sono accorto che a un piano a seguito del rifacimento del layout degli uffici hanno fatto uno spostamento e un aggiunta di alcuni rivelatori. (quindi manutenzione straordinaria e ampliamento)
Il problema è che hanno emesso dichiarazione di conformità, ma l'azienda che ha fatto i lavori non è abilitata per la lettera g.
Ora mi ritrovo con un problema enorme, non credo possa accettare una dichiarazione di conformità del genere nella mia asseverazione.
E non so come risolvere il problema.
Non credo che una CERT. IMP. possa risolvere il problema.
Avatar utente
Foto Utenteetec83
296 1 2 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 391
Iscritto il: 17 mar 2007, 10:19

4
voti

[2] Re: rivelazione fumi DICO e lettera g

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 8 giu 2017, 21:42

Se la modifica è stata eseguita prima del marzo 2008 puoi sanare la situazione tramite la realizzazione della dichiarazione di rispondenza eseguita da un libero professionista iscritto agli albi di competenza
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[3] Re: rivelazione fumi DICO e lettera g

Messaggioda Foto UtenteMike » 9 giu 2017, 8:54

Puoi risolverlo con una DIRI come ha giustamente suggerito Foto Utenteiosolo35, oppure con la CERT-IMP nel caso l'impianto fosse stato realizzato dopo il 2008.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)


Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio