Faccio una domanda di prevenzione incendi che non riguarda gli impianti, ma mi ritrovo un po' incasinato con un problema e mi serve qualche idea.
Palazzo ad uso uffici, attività 71 C e progetto già approvato (come titolo II nuovi uffici); gli spazi sono stati occupati in parte da diversi locatari e devo presentare SCIA antincendio; il responsabile dell'attività è la proprietà del palazzo.
Verifico i layout dei locatari con le densità di affollamento di cui al DM 22/02/2006 e trovo che con tutte le sale riunioni e aree break che hanno fatto, il calcolo dell'affollamento mi supera il numero di moduli di piano.
Come ben saprete sono 3 i parametri con cui calcolare l'affollamento secondo il DM 22/02/2006:
- 0.1 pers/mq per aree adibite ad attività lavorative;
- 0.4 pers/mq per aree in cui avviene l'accesso al pubblico;
- spazi per sale riunione e simili: numero dei posti a sedere ed in piedi autorizzati, compresi
quelli previsti per le persone con ridotte od impedite capacità motorie.
Le aree break e i wc alla fine ho deciso di non conteggiarle come 0.4, ma non le conto proprio, in quanto considero che vengano utilizzate prevalentemente dalle stesse persone che usano gli uffici e non sono sicuramente aree adibite ad attività lavorativa.
Per le sale riunioni io ho sempre usato il numero di posti a sedere o lo 0.4 (visto che solitamente sono aree in cui avviene l'accesso di persone anche esterne) e ho sempre preso tra le due modalità il numero più sfavorito... alla fine non cambia tanto per sale riunioni da 10 - 12 o 18 posti a sedere.
Tuttavia in questo caso utilizzando questo ultimo metodo per le sale riunioni non riesco a stare dentro nei parametri di affollamento consentiti;
quindi pensavo per risolvere il problema senza grossi stravolgimenti... posso a vostro parere considerare qualche sala riunioni come ad uso interno?
Mi spiego meglio decido che quella sala riunioni la utilizza solo il personale interno ed è un area adibita ad attività lavorativa e quindi potrei considerare quell'area con il parametro dello 0.1.
Secondo voi è concessa questa cosa?
Uffici attività 71 e affollamento
Moderatore:
iosolo35
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
A me sembra una cosa lecita. Io non sono uno esperto, ma mi sembra che tale decreto permetta di "giocare" su più o meno del 10% della superficie. Forse ti cambia poco, non so se lo hai già fatto
-

arabino1983
568 3 4 8 - Sostenitore

- Messaggi: 2000
- Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 4 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)