[1] FROR, cpr e... faretti

Messaggioda Foto Utentellomb » 7 lug 2017, 0:38

Buongiorno,

parto dal presupposto che secondo la CPR non si puo più usare il FROR per posa fissa (adesso o dicembre poco importa).
Supponendo di trovarsi a dover cablare una serie di corpi illuminanti tipo faretto in un controsoffitto di un alloggio (rischio incendio traascurabile -> cavi Eca) cosa suggerite di usare al posto del vecchio FROR?

Avrei trovato H05VV-F.. pero' è isolato 300/500V.
Per avere un 450/750 come era il FROR dovrei usare per analogia H07VV-F.. pero' queso sembra non lo produca nessuno.. hmm!

Cosa ne pensate?

grazie
llomb
Avatar utente
Foto Utentellomb
18 4
 
Messaggi: 31
Iscritto il: 12 gen 2012, 18:45

0
voti

[2] Re: FROR, cpr e... faretti

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 7 lug 2017, 8:54

O usi FG16 ( vecchio FG7 ) o , per assurdo, cordina unipolare in tubo corrugato
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1711
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[3] Re: FROR, cpr e... faretti

Messaggioda Foto Utenteenricsecco89 » 11 lug 2017, 16:37

Mi chiedevo anche io... A mia opinione credo che il FROR andrà a scomparire commercialmente, tutto FG16OR16...
Tra l'altro ho visto che è un pelo più grosso rispetto al vecchio FG7OR
Avatar utente
Foto Utenteenricsecco89
40 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 62
Iscritto il: 31 ago 2013, 16:24

0
voti

[4] Re: FROR, cpr e... faretti

Messaggioda Foto Utentellomb » 12 lug 2017, 15:34

bungiorno,
grazie a entrambi..
lo so che c'e' l'FG16 .. ma aveste visto quanto è rigido?
Provate a pensare di prescrivere in un progetto che preveda di fare un controsoffitto con un bel po' di faretti..
questa è quello che mi trovero' davanti: in### ....

pero'.. a furia di ricerche avrei trovato i cavi H05VV-F ..
per questi il dubbio è sull'isolamento, che è 300/500..
poi ho cercato il 450/750, ossia H07VV-F: non trovo produttori europei seppure venga tranquillamente menzionato sulle tabelle comparative che girano in rete..

che ne pensate?

saluti
luca
Avatar utente
Foto Utentellomb
18 4
 
Messaggi: 31
Iscritto il: 12 gen 2012, 18:45

0
voti

[5] Re: FROR, cpr e... faretti

Messaggioda Foto UtenteMike » 12 lug 2017, 17:06

llomb ha scritto:che ne pensate?

Se non vuoi usare il cavo FG16 devi attendere che qualche produttore di cavi, vista la grande richiesta da parte degli installatori, investa nel certificare CPR il FROR, sempre che sia certificabile o in alternativa crea un nuovo prodotto similare.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[6] Re: FROR, cpr e... faretti

Messaggioda Foto Utentellomb » 12 lug 2017, 23:33

ciao Mike,


Mike ha scritto:
llomb ha scritto:che ne pensate?

Se non vuoi usare il cavo FG16 devi attendere che qualche produttore di cavi, vista la grande richiesta da parte degli installatori, investa nel certificare CPR il FROR, sempre che sia certificabile o in alternativa crea un nuovo prodotto similare.


grazie per la risposta ma avevo proprio parlato di sostituirlo con H05VV-F e/o H07VV-F..
e chiedevo un parere su quello...

grazie
Avatar utente
Foto Utentellomb
18 4
 
Messaggi: 31
Iscritto il: 12 gen 2012, 18:45

0
voti

[7] Re: FROR, cpr e... faretti

Messaggioda Foto UtenteMike » 13 lug 2017, 0:55

llomb ha scritto:grazie per la risposta ma avevo proprio parlato di sostituirlo con H05VV-F e/o H07VV-F..
e chiedevo un parere su quello...

Ah, non avevo capito. L'H05VV-F è simile al FROR, è per uso mobile e non va installato all'esterno, ma non equivale in termini di tensione di isolamento, non è assimilabile ad una conduttura a doppio isolamento, pertanto se posato su superfici metalliche diventano masse e vanno collegate a terra.
L'H07VV-F non l'ho mai visto utilizzato in impianti in itaGLia.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 40 ospiti