Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Potere di Int. di un interruttore e calc. appros. della Icc

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[21] Re: Potere di Int. di un interruttore e calc. appros. della

Messaggioda Foto Utentesebago » 23 lug 2017, 16:52

Gabbo93 ha scritto:Quindi è per il problema delle armoniche che non si fa il rifasamento a cosphi unitario?

No, sostanzialmente è perché è inutilmente dispendioso rispetto ai vantaggi che comporta.
Gabbo93 ha scritto:C=227microF)

:ok: (io calcolavo 225 ma fa lo stesso)
Gabbo93 ha scritto: quindi Za=(3U1/Pcc,3f)....
perché no?

Per la semplicissima e ostativa ragione che un'impedenza non può essere data dal rapporto fra una tensione e una potenza...
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2196
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)

0
voti

[22] Re: Potere di Int. di un interruttore e calc. appros. della

Messaggioda Foto UtenteGabbo93 » 23 lug 2017, 16:55

Ah che fesso!Si scusami, volevo dire Za= 3(U1)^2/Pcc,3f!
Ora dovrebbe esser giusto!
Avatar utente
Foto UtenteGabbo93
15 4
 
Messaggi: 28
Iscritto il: 14 dic 2016, 19:10

2
voti

[23] Re: Potere di Int. di un interruttore e calc. appros. della

Messaggioda Foto UtenteGabbo93 » 24 lug 2017, 15:06

Comunque grazie mille a tutti per l'aiuto!Aiuto che mi ha permesso di comprendere bene argomenti, di una materia, fondamentale per il mio percorso di studi. :D :D :D
Avatar utente
Foto UtenteGabbo93
15 4
 
Messaggi: 28
Iscritto il: 14 dic 2016, 19:10

2
voti

[24] Re: Potere di Int. di un interruttore e calc. appros. della

Messaggioda Foto Utentesebago » 24 lug 2017, 17:01

In bocca al lupo!
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2196
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)

0
voti

[25] Re: Potere di Int. di un interruttore e calc. appros. della

Messaggioda Foto UtenteGabbo93 » 25 lug 2017, 16:06

Crepi :)
Avatar utente
Foto UtenteGabbo93
15 4
 
Messaggi: 28
Iscritto il: 14 dic 2016, 19:10

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea