Buongiorno sto cercando di redigere una relazione contro i fulmini. Il mio problema è ricavare Pm la probabilità di danno di un fulmine che cade nelle vicinanze.La norma definisce Pm= Pspd*Pms.
Dalla tabella ricavo il valore di Pspd=1 (Nessun sistema coordinato di SPD di installato).
Pms=(Ks1*Ks2*Ks3*Ks4)
I fattori KS1e KS2 per LPS o schermatura spaziali a griglia possono
essere valutati come segue: KS1 = 0.12 wm1;KS 2 = 0.12 wm2
dove wm1 (m) e wm2 (m) sono le larghezze di maglia delle
schermature spaziali a griglia o le larghezze di maglia delle
maglie di calata dell'impianto LPS o la distanza tra le barre
metalliche della struttura o la distanza di armatura della struttura
in calcestruzzo che funge da LPS naturale.
Io non ho un LPS, quindi devo inserire 1 come valore di Pm?
Protezione contro i fulmini
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
smilev ha scritto:Io non ho un LPS, quindi devo inserire 1 come valore di Pm?
Non ho capito. Stai progettando un LPS o facendo una valutazione del rischio? Se stai progettando l'LPS che software stai utilizzando?
smilev ha scritto:L'albergo presenta un parcheggio, devo considerare anche la zona parcheggio?
Se il parcheggio ha una struttura (tettoia per esempio), può essere calcolato il rischio, anche se non ha molto senso, se la struttura principale risulta autoprotetta lo sarà a maggior ragione la tettoia del parcheggio.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Grazie per la risposta.
Sto valutando il rischio, prima ho fatto tutti i calcoli carta e penna , poi ho usato un software dell' acca e sono riuscito ad ottenere lo stesso risultato. Comunque grazie per l' interesse ma sono riuscito a risolvere i miei dubbi.....La struttura risulta autoprotetta
Sto valutando il rischio, prima ho fatto tutti i calcoli carta e penna , poi ho usato un software dell' acca e sono riuscito ad ottenere lo stesso risultato. Comunque grazie per l' interesse ma sono riuscito a risolvere i miei dubbi.....La struttura risulta autoprotetta
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 75 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)