Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Soliti dubbi - manifestazione temporanea

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[21] Re: Soliti dubbi - manifestazione temporanea

Messaggioda Foto Utentee7o7 » 26 lug 2017, 4:16

sqlbr ha scritto:Era una piazza esterna ...... come vie d'esodo, che in pratica erano proprio le strade che costeggiavano la piazza .....


la richiesta di illuminare le vie esterne è stata una richiesta della commissione o il parere di cui parliamo risulta dalla tua proposta di usare l'illuminazione pubblica come illuminazione di sicurezza?
Avatar utente
Foto Utentee7o7
347 1 3 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 452
Iscritto il: 10 ott 2011, 17:14
Località: Veneto

0
voti

[22] Re: Soliti dubbi - manifestazione temporanea

Messaggioda Foto Utentesqlbr » 27 lug 2017, 14:27

Scusate se rispondo un po' in ritardo ma ero carico col lavoro :roll:

Goofy ha scritto:Per illuminare fino a dove?
Solo l'interno della piazza o anche oltre?
Con che valori di illuminamento?

Grazie


Per i valori questi sono indicati se non ricordo male nella 64-8/7 nella parte appunto di "pubblico spettacolo". Senza andare a rileggere (tirateci un occhio voi), mi pare che oltre le vie d'esodo occorresse illuminare anche ogni luogo dove avesse accesso il pubblico per un minimo di 2 o 5 lx (mi pare 2 ma rileggete sulla norma).

Poi nacque una diatriba perché l'illuminazione SA della zona antestante il palco (l'idea era di utilizzare SA, perché non potevamo mettere mani sull'illuminazione pubblica per regolare l'accensione dell'emergenza in SE) non piaceva molto agli organizzatori che ovviamente vorrebbero le luci spente.... ma questa è un'altra storia.

e7o7 ha scritto:la richiesta di illuminare le vie esterne è stata una richiesta della commissione o il parere di cui parliamo risulta dalla tua proposta di usare l'illuminazione pubblica come illuminazione di sicurezza?


Non so se ho capito bene la domanda, ma le vie d'esodo sono state definite dal responsabile dell'antincendio, e in quanto vie d'esodo devono essere illuminate in caso di emergenza a prescindere.

Danielex ha scritto:E' un bel casino dover illuminare adeguatamente le vie di esodo in questi casi perché possono avere estensioni importanti.

Con lampade autonome è infattibile.

A mio avviso le uniche soluzioni praticabili sono le torri faro, che però dovranno essere mantenute sempre accese cosicchè possano assicurare l'intervento immediato in caso di black out (altrimenti se devo far partire il G.E. divento vecchio).
O_/


Hai ragione su tutta la linea... Poi la parte di pubblico spettacolo all'aperto non è esattamente normata bene... anzi...

Per non parlare della gestione DEI PULSANTI DI SGANCIO (che dovrebbe essere unico). Quello è stato un bel rebus. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Avatar utente
Foto Utentesqlbr
0 2
 
Messaggi: 16
Iscritto il: 23 giu 2017, 14:11

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti