Purtroppo non ho dati precisi, ci vorrebbe il manuale di un produttore.
Voi che tipo di differenziale installereste sulla linea di alimentazione di scale mobili/ascensori?
Tipo A, AE, B ecc..
A qualcuno è mai capitato un caso simile?
Grazie
Differenziale scale mobili/ascensori
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
Sicuramente un tipo A immune ai disturbi, con corrente differenziale come indicato dal costruttore.
Nell'ultimo caso a me capitato, il costruttore di un montacarichi indicava tipo AC 30mA.
Io ho messo un tipo A immune ai disturbi 30mA.
In altri casi, in assenza di informazioni ho previsto un tipo A immune ai disturbi 300mA.
Devi tenere sempre conto che se sei in ambienti a maggior rischio in caso di incendio, come ospedali o case di riposo, la scelta della corrente differenziale dipende anche dal tipo di conduttura.

Nell'ultimo caso a me capitato, il costruttore di un montacarichi indicava tipo AC 30mA.
Io ho messo un tipo A immune ai disturbi 30mA.
In altri casi, in assenza di informazioni ho previsto un tipo A immune ai disturbi 300mA.
Devi tenere sempre conto che se sei in ambienti a maggior rischio in caso di incendio, come ospedali o case di riposo, la scelta della corrente differenziale dipende anche dal tipo di conduttura.

1
voti
Grazie
Danielex , per immune da disturbi intendi un AP-R tipo A?
(resistenza agli scatti imtempestivi)
Essendo in ambiente a maggior rischio di incendio, cosa intendei che la scelta della corrente differenziale dipende anche dal tipo di conduttura?
Io utilizzerò cavi FG7OM1
Grazie!
(resistenza agli scatti imtempestivi)
Essendo in ambiente a maggior rischio di incendio, cosa intendei che la scelta della corrente differenziale dipende anche dal tipo di conduttura?
Io utilizzerò cavi FG7OM1
Grazie!
-

Emanuele78
135 1 3 8 - Sostenitore

- Messaggi: 502
- Iscritto il: 15 mar 2010, 17:53
1
voti
Intendo tipo schneider SI, ecc. (non ricordo le sigle di tutti). Si comunque sono quelli.
Mi riferisco in particolare a questo:
Però attenzione, tieni conto della variante V4 e valuta l'installazione di cavi CPR.
Mi riferisco in particolare a questo:
Per le condutture di cui in 751.04.2.6.c), i circuiti devono essere protetti, oltre che con le protezioni
generali del Capitolo 43 e della Sezione 473 in uno dei modi seguenti.
a) Nei sistemi TT e TN con dispositivo a corrente differenziale avente corrente nominale
d’intervento non superiore a 300 mA anche ad intervento ritardato; quando i guasti resistivi
possano innescare un incendio, per esempio per riscaldamento a soffitto con elementi a
pellicola riscaldante, la corrente differenziale nominale deve essere Idn=30 mA; quando non
sia possibile, per esempio per necessità di continuità di servizio, proteggere i circuiti di
distribuzione con dispositivo a corrente differenziale avente corrente differenziale non
superiore a 300 mA, anche ad intervento ritardato, si può ricorrere, in alternativa, all’uso
di un dispositivo differenziale con corrente differenziale non superiore a 1 A ad intervento
ritardato.
Però attenzione, tieni conto della variante V4 e valuta l'installazione di cavi CPR.
0
voti
Danielex ha scritto:Nell'ultimo caso a me capitato, il costruttore di un montacarichi indicava tipo AC 30mA.
è una prescrizione diffusa su molti prodotti [macchine, installazioni fisse, etc.]
personalmente reputo poco professionale chi inserisce questi "veti" assurdi che non hanno alcuna motivazione impiantistica, e mi riferisco ovviamente al caso specifico che hai riportato
è l'impiantista che deve verificare la protezione delle masse, il costruttore della macchina deve fornire i valori tipici di corrente di dispersione o se ha un approccio più "friendly"... la soglia minima di taratura dell'interruttore differenziale per non generare interventi intempestivi
è invece importante che il costruttore specifichi il tipo di differenziale A, B, F, etc.
se il costruttore di una macchina da 30 kW con a bordo inverter mi prescrive di proteggere le masse con un 30 mA... cambio costruttore di corsa
è ovvio che bisogna distinguere chi compila i fascicoli tecnici di default da chi lo fa per aiutare e dare informazioni utili all'impiantista
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Per la cronaca il produttore ci ha richiesto, IMT classe K per gli ascensori e classe D per le scale mobili.
Tutti i differenziali saranno di tipo B.
Tutti i differenziali saranno di tipo B.
-

Emanuele78
135 1 3 8 - Sostenitore

- Messaggi: 502
- Iscritto il: 15 mar 2010, 17:53
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 52 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)