IngMar ha scritto:"converto" sta per equivalenza..chiamala come vuoi
Ok, per dimensionare le pompe di calore (o anche gli split) non far mai riferimento al COP o al EER e nemmeno alla potenza che ti dichiara il produttore in esercizio (per esperienza di problemi già avuti).
I produttori seri dichiarano un FLA e un LRA come ad esempio Aermec.
Altri dichiarano gli assorbimenti massimi in scheda tecnica come somma di parte esterna ed interna (nel caso ci siano entrambe).
Altri ancora specificano cavo ed interruttore, per esempio Viessmann sulle pompe di calore di taglia grande.
Il problema vero è dimensionare termicamente una pompa di calore / refrigeratore: non c'è un modo semplice, in quanto vanno dimensionate esatte.
Troppo grandi funzionano male e si distruggono a causa dei continui ON-OFF del compressore; troppo piccole non garantiscono il mantenimento della temperatura di set point.
E' necessario quindi un modello termotecnico accurato: meglio un'analisi dinamica.

0
voti
IngMar inizio ad essere curioso...visto anche il tuo post di qualche giorno fa sulla ludoteca e problemi sulle conformità ...quale sarebbe il tuo ramo?
Ingegnere come...
Edile?
Civile?
Ambientale?
...
Ingegnere come...
Edile?
Civile?
Ambientale?
...
Il blog degli impianti
di enea pacini - firenze
di enea pacini - firenze
0
voti
Ok...ora capisco meglio la tua difficoltà ...sia della conformità edile-urbanistica sulla ludoteca....sia sull'impianto termico... 
Il blog degli impianti
di enea pacini - firenze
di enea pacini - firenze
0
voti
enea ha scritto:Ok...ora capisco meglio la tua difficoltà ...sia della conformità edile-urbanistica sulla ludoteca....sia sull'impianto termico...
Sei architetto e fai impianti?
0
voti
Si autorama...anche gli architetti sono abilitati...ne abbiamo varie volte in altri post.
Ebbene l'unico riferimento normativo che è riconosciuto è RD 2537 del 1925 che fissa le
competenze di ingegnere e architetto...
Per Ingmar era solo una curiosità...mi immaginavo un po' questo...dire ingegnere non
significa niente da solo ...uno strutturista non penso che si immaginerebbe di fare un
progetto elettrico...anche se i più dotati (soprattuto nei vecchi ordinamenti), in alcuni
casi avendo poco lavoro sono passati da un settore ad un altro.
Ebbene l'unico riferimento normativo che è riconosciuto è RD 2537 del 1925 che fissa le
competenze di ingegnere e architetto...
Per Ingmar era solo una curiosità...mi immaginavo un po' questo...dire ingegnere non
significa niente da solo ...uno strutturista non penso che si immaginerebbe di fare un
progetto elettrico...anche se i più dotati (soprattuto nei vecchi ordinamenti), in alcuni
casi avendo poco lavoro sono passati da un settore ad un altro.
Il blog degli impianti
di enea pacini - firenze
di enea pacini - firenze
29 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Termotecnica, illuminotecnica, acustica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 24 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)