Ognuno di noi esprime la propria opinione in merito alla propria esperienza, in un caso analogo ho fatto sostituire tutti questi corpi illuminanti in uno stabilimento industriale per vari motivi:
- sul soffitto in alcune zone dei reparti si raggiungono delle temperature molto elevate ed i supporti dei tubi in materiale plastico erano danneggiati
- son successi dei casi di collisione da parte dei muletti verso le lampade con conseguente caduta del vetro
- Il grado di protezione IP 4x non è garantito sugli attacchi del tubo verso il supporto
Davanti al burocrate (le opinioni personali valgono quasi 0), ecco perché una motivazione normativa può aiutare, essendo un locale ex tipo c non viene garantito il grado di protezione IP4x ma non sulla lampada bensì sugli attacchi.
- sul soffitto in alcune zone dei reparti si raggiungono delle temperature molto elevate ed i supporti dei tubi in materiale plastico erano danneggiati
- son successi dei casi di collisione da parte dei muletti verso le lampade con conseguente caduta del vetro
- Il grado di protezione IP 4x non è garantito sugli attacchi del tubo verso il supporto
Davanti al burocrate (le opinioni personali valgono quasi 0), ecco perché una motivazione normativa può aiutare, essendo un locale ex tipo c non viene garantito il grado di protezione IP4x ma non sulla lampada bensì sugli attacchi.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
2
voti
[23] Re: Impianto luce
Infatti, mi riferisco a chi dice: è obbligatorio, è fuori norma, fuori legge, ecc. Non è vero, quelle lampade possono stare benissimo dove sono e nessuno può obbligarti a sostituirle. Altra cosa invece è entrare nel merito, cosa impossibile da farsi basandosi su delle foto. Capisco le considerazioni di
iosolo35 ma si basano su supposizioni, anche se fosse un ambiente marcio non è detto che non vadano bene.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
[24] Re: Impianto luce
Vi ringrazio per le risposte, il capannone sara marcio tipo c, le lampade sono a 8 metri e l'attività è lavorazioni metalliche, però leggendo le immagini di tutto norme vedo che c'è scritto che gli attacchi degli apparecchi devono essere ip4 gli apparecchi installati non sono ip4
-

Amisfulvio
45 2 - Messaggi: 16
- Iscritto il: 20 apr 2016, 8:02
1
voti
[25] Re: Impianto luce
Amisfulvio ha scritto:Vi ringrazio per le risposte, il capannone sara marcio tipo c, le lampade sono a 8 metri e l'attività è lavorazioni metalliche
Sarà o é? Se è marcio tipo c vuole dire che l'impianto elettrico e relative apparecchiature sono idonee per l'ambiente, altrimenti stiamo parlando di altro, di un impianto elettrico esistente NON conforme alla regola dell'arte, ma non da oggi.
Pertanto se quelle lampade:
- hanno i componenti elettrici non racchiusi in involucri minimo IP 4X (vale la dichiarazione/certificazione del produttore), oppure
- non sono distanti almeno 3 m sulla verticale rispetto al materiale combustibile/infiammabile
andavano sostituiti o programmata la sostituzione.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
[26] Re: Impianto luce
Secondo voi un quadro elettrico certificato con la vecchia CEI 1713 con a bordo un sezionatore da 800A come generale quadto e 4 partenze per quadti macchine MTD da 250A può essere spostato dal vecchio al nuovo sito o deve essere ricertificato? Sul quadro non saranno fatte mofifiche
-

Amisfulvio
45 2 - Messaggi: 16
- Iscritto il: 20 apr 2016, 8:02
0
voti
[27] Re: Impianto luce
Ti sei risposto da solo: NO modifiche = NO ricertificazione. L'installazione invece, ovviamente, rientra nel DM 37/08 e si dovrà rilasciare la DICO.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
27 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 78 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)