[21] Re: Differenziale alla base del montante

Messaggioda Foto Utenteelettro » 30 ago 2017, 10:42

Allora, le curve sono quasi coincidenti, a casa ne ho due di questi differenziali - uno per ogni unità immobiliare.
Ho provato anche a scambiarli, stesso risultato, sono Abb.
Non ho lo strumento per eseguire il test, ovvio - altrimenti eseguivo una verifica.
Mi apre ovvio, che trovare un componente che rispetta al millisecondo la curva di intervento, è solo una questione statisctica.
In pratica - se la corrente di dispersione istantanea è di 300mA vi è lo scatto ritardato a 150mS, ma se la corrente di soglia è poco superiore a 40mA, le cose cambiano.
Anche con un semplice strumento di prova a selettore e resistori 1% - si può verificare che differenziali della stesso valore, possono avere valori di intervento differenti, ma la normativa prevede delle tolleranze.
Se fossero tutti tarati con imperativo al mA e al mSec, i prezzi sarebbero ben diversi.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[22] Re: Differenziale alla base del montante

Messaggioda Foto Utenteattilio » 30 ago 2017, 11:59

elettro ha scritto:le curve sono quasi coincidenti

ma dove??? ?%

elettro ha scritto:Mi apre ovvio, che trovare un componente che rispetta al millisecondo la curva di intervento, è solo una questione statisctica

non devono rispettare il millisecondo
non è statistica

un differenziale istantaneo [funzionante] ha un tempo massimo di intervento in funzione della sua Idn e della corrente differenziale di guasto a terra

un differenziale selettivo [funzionante] ha un tempo massimo di intervento in funzione della sua Idn e della corrente differenziale di guasto a terra, ma ha anche un tempo minimo di non intervento che è superiore al tempo di intervento massimo (ammesso) di un istantaneo

ovviamente per ottenere selettività "certa" è necessario che oltre al ritardo intenzionale anche la Idn del selettivo sia superiore a quella dell'istantaneo (almeno tre volte la stessa di solito)

se fosse una questione random di millisecondo in più o in meno, l'uso dei selettivi sarebbe del tutto aleatorio... invece [fortunatamente] non è così!

uno o entrambi i tuoi differenziali hanno dei problemi

se poi non hai lo strumento per eseguire la prova, devo pensare che la tua "verifica" è stata fatta mettendo brutalmente a terra una fase... sicuro non sia intervenuto la magnetica?
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

1
voti

[23] Re: Differenziale alla base del montante

Messaggioda Foto Utente6367 » 30 ago 2017, 12:03

elettro ha scritto:In pratica - se la corrente di dispersione istantanea è di 300mA vi è lo scatto ritardato a 150mS, ma se la corrente di soglia è poco superiore a 40mA, le cose cambiano.


Scusa, se la dispersion supera di poco 40 mA il selettivo da 300 mA sta impassibile.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[24] Re: Differenziale alla base del montante

Messaggioda Foto Utenteattilio » 30 ago 2017, 12:06

Foto Utenteelettro ha scritto:[..] ma se la corrente di soglia è poco superiore a 40mA, le cose cambiano.


Foto Utente6367 ha scritto:Scusa, se la dispersione supera di poco 40 mA il selettivo da 300 mA sta impassibile.


mi viene il dubbio che abbia scambiato ascisse e ordinate :roll:
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

-1
voti

[25] Re: Differenziale alla base del montante

Messaggioda Foto Utentelucaluke » 30 ago 2017, 16:48

il differenziale alla base del montante non serve se:
1 - il cavo è in doppio isolamento
2 - il quadro di partenza e di arrivo non ha masse (quindi carpenterie in doppio isolamento o ingressi alle carpenterie in doppio isolamento)

se, come nel suo caso, il cavo è N07V-K non c'è chiacchera che tenga anche se passato in tubo plastico e singolarmente... chi può dire che nell'infilaggio il cavo non abbia subito abrasioni dell'isolante ??

se la condizione 1 e 2 non sono rispettate il differenziale (selettivo) serve eccome
Avatar utente
Foto Utentelucaluke
13 1
 
Messaggi: 4
Iscritto il: 24 ago 2017, 11:38

4
voti

[26] Re: Differenziale alla base del montante

Messaggioda Foto UtenteMike » 30 ago 2017, 16:59

il differenziale alla base del montante non serve se:
1 - il cavo la conduttura è in doppio isolamento
2 - il quadro di partenza e di arrivo non ha masse (quindi carpenterie in doppio isolamento o ingressi alle carpenterie in doppio isolamento) [il quadro di partenza e/o di arrivo può essere anche in classe 1, l'importante è che l'interruttore generale sia differenziale e il costruttore/quadrista garantisca il collegamento a monte come prescrive la nota della CEI 64-8].

se, come nel suo caso, il cavo è N07V-K non c'è chiacchera che tenga anche se passato in tubo plastico e singolarmente... chi può dire che nell'infilaggio il cavo non abbia subito abrasioni dell'isolante ?? [cavi N07V-K entro tubo plastico è equivalente ad una conduttura a doppio isolamento; centra nulla l'eventuale abrasione dell'isolamento di un conduttore, visto che non ci sono masse che vanno in tensione]

se la condizione 1 e 2 non sono rispettate il differenziale (selettivo) serve eccome [se una delle condizioni non è rispettata non è assicurata la protezione dai contatti indiretti, il differenziale è una modalità di protezione]
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[27] Re: Differenziale alla base del montante

Messaggioda Foto Utenteatomorama » 31 ago 2017, 11:45

Mike ha scritto:il differenziale alla base del montante non serve se:
1 - il cavo la conduttura è in doppio isolamento
2 - il quadro di partenza e di arrivo non ha masse (quindi carpenterie in doppio isolamento o ingressi alle carpenterie in doppio isolamento) [il quadro di partenza e/o di arrivo può essere anche in classe 1, l'importante è che l'interruttore generale sia differenziale e il costruttore/quadrista garantisca il collegamento a monte come prescrive la nota della CEI 64-8].

se, come nel suo caso, il cavo è N07V-K non c'è chiacchera che tenga anche se passato in tubo plastico e singolarmente... chi può dire che nell'infilaggio il cavo non abbia subito abrasioni dell'isolante ?? [cavi N07V-K entro tubo plastico è equivalente ad una conduttura a doppio isolamento; centra nulla l'eventuale abrasione dell'isolamento di un conduttore, visto che non ci sono masse che vanno in tensione]

se la condizione 1 e 2 non sono rispettate il differenziale (selettivo) serve eccome [se una delle condizioni non è rispettata non è assicurata la protezione dai contatti indiretti, il differenziale è una modalità di protezione]


Avatar citazione Metallica?


Mi piacerebbe avere la definizione di conduttura con doppio isolamento a questo punto!

Grazie

O_/
Avatar utente
Foto Utenteatomorama
809 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 875
Iscritto il: 1 gen 2015, 17:04

1
voti

[28] Re: Differenziale alla base del montante

Messaggioda Foto UtenteMike » 31 ago 2017, 12:05

atomorama ha scritto:Mi piacerebbe avere la definizione di conduttura con doppio isolamento a questo punto!


Conduttura = Insieme costituito da uno o più conduttori elettrici e dagli elementi che assicurano il loro isolamento, il loro supporto, il loro fissaggio e la loro eventuale protezione meccanica (CEI 64-8 art. 26.1)

Doppio isolamento = Isolamento comprendente sia l'isolamento principale sia l'isolamento supplementare (CEI 64-8 art. 23.19)

Un cavo N07V-K ha un isolamento principale, la tubazione isolante è l'isolamento supplementare = conduttura a doppio isolamento.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[29] Re: Differenziale alla base del montante

Messaggioda Foto UtenteSven » 31 ago 2017, 12:44

Quindi, per non avere bisogno del differenziale alla base del montante, quest'ultimo dovrebbe essere a doppio isolamento anche nel tratto iniziale, dai morsetti del contatore fino al tubo in cui passa...? Cosa che non sempre è vera, però; per esempio, spesso nei primi 10 cm circa o giù di lì si vedono i fili azzurro e marrone o nero nudi, senza guaina o protezione ulteriore: quindi, in casi come questo, ci vorrebbe il MTD selettivo, oppure MT e coprire anche la tratta iniziale con tubo aggiuntivo - o no?
Il mondo è quel disastro che vedete, non tanto per i guai combinati dai malfattori, ma per l’inerzia dei giusti che se ne accorgono e stanno lì a guardare. - Albert Einstein
Avatar utente
Foto UtenteSven
1.027 2 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 500
Iscritto il: 6 mag 2016, 11:05
Località: Pavia

2
voti

[30] Re: Differenziale alla base del montante

Messaggioda Foto UtenteMike » 31 ago 2017, 14:05

La domanda da farsi è: c'è una massa? No massa, no differenziale. C'è una massa? Si sceglie la modalità di protezione dai contatti indiretti più idonea, il dispositivo differenziale è una modalità.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand