Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Valutazione tempi cablaggio quadri

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[21] Re: Valutazione tempi cablaggio quadri

Messaggioda Foto UtenteTreste » 15 set 2017, 16:55

Grazie Foto Utentevenexian

si parliamo di quadri abbastanza grandi 1800x1800, ma soprattutto da realizzare in serie quindi con una buona organizzazione i tempi si possono "limare" parecchio.

Mi interessa un valore medio che permetta di gestire un minimo di imprevisto o di intervento "non predefinito" dell'operatore che comunque sa quel che fa e sa leggere uno schema.

Foto Utenteblusol non capisco cosa intendi per
- quanto cabliggio su piastra e quanto interno al quadro
- quanti cablaggi vanno a portella
Avatar utente
Foto UtenteTreste
140 3 9
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 18 lug 2012, 11:34
Località: Trento

0
voti

[22] Re: Valutazione tempi cablaggio quadri

Messaggioda Foto Utenteblusol » 15 set 2017, 17:14

Hai la possibilità di fare il grosso del cablaggio sulla piastra di fondo e poi la installi nel quadro?
Ci sono apparecchiature sulle portelle del quadro e devi quindi fare passare dei cavi dalla parte interna?
Non ho esperienza su quadri in serie.
Avatar utente
Foto Utenteblusol
430 1 4
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 394
Iscritto il: 21 lug 2005, 17:02

1
voti

[23] Re: Valutazione tempi cablaggio quadri

Messaggioda Foto Utentevenexian » 15 set 2017, 17:19

Se devi fare quadri in serie, lo schema non deve neppure entrare in linea di produzione. Leggere uno schema è un'operazione lentissima e sopratutto prona ad errori.

La chiave per lavorare veloci è avere i cavi numerati e una tabella di riferimento con le due connessioni per ogni numero cavo. Noi numeriamo i cavi, non i nodi. Se due cavi sono entrambi connessi al positivo 24 V, sono numerati P24a e P24b, perché hanno lunghezze diverse e punti di connessione diversi.

Ogni operatore ha un vassoio con i cavi da installare già nell'ordine di cablaggio e la tabella con i riferimenti. Fa la connessione e spunta la connessione fatta. L'operatore successivo prova a trazione le connessioni dell'operatore precedente e poi esegue quelle del suo gruppo. L'ultimo operatore esegue la verifica a trazione e controlla tutti i morsetti connessi e lasciati liberi, poi il quadro va al collaudo.

E' chiaro che prima del cablaggio, il quadro deve essere preparato con i componenti e che tutti i componenti devono essere identificati. Ma questo è un lavoro completamente separato dal cablaggio, come lo sono la preparazione dei cavi intestati e dei vassoi.
Avatar utente
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
Master
Master
 
Messaggi: 2188
Iscritto il: 13 mag 2017, 10:07
Località: Venezia (ma va?)

0
voti

[24] Re: Valutazione tempi cablaggio quadri

Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 15 set 2017, 20:58

venexian ha scritto:(...) E' chiaro che prima del cablaggio, il quadro deve essere preparato con i componenti e che tutti i componenti devono essere identificati. Ma questo è un lavoro completamente separato dal cablaggio, come lo sono la preparazione dei cavi intestati e dei vassoi.
probabilmente l'attività in serie su quadri simili se non tutti uguali porta a fare considerazioni differenti.
In altri contesti, nell'attività propria di cablaggio, può essere fatta rientrare tutta la predisposizione e preparazione che precede il collegamento dei fili, sono lavori fatti nel medesimo posto e spesso dalle stesse persone.

Saluti
W - U.H.F.
Avatar utente
Foto UtenteWALTERmwp
30,2k 4 8 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 8986
Iscritto il: 17 lug 2010, 18:42
Località: le 4 del mattino

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 185 ospiti