[11] Re: Quando stacco il teleruttore ho uno sbalzo fino a 1000V?

Messaggioda Foto UtenteLaix » 4 nov 2017, 12:25

JAndrea ha scritto:Il valore di picco raggiunto dalla tensione potrebbe essere ben diverso (probabilmente maggiore) dei 1000V


Molto probabile posso leggere fino a 999V oltre no

JAndrea ha scritto:La bobina di sgancio é solamente un meccanismo che, se opportunamente comandata ti apre l'interruttore


scusami ma il teleruttore non ha una bobina all'interno che fa la stessa cosa ??

JAndrea ha scritto:Evitare il problema é abbastanza difficile


quindi mi stai consigliando di mettere un scaricatore ??

JAndrea ha scritto:la bobina è un induttanza e la fisica la obbliga ad atteggiarsi così....


Scusa allora se questa cosa è "normale" in genere come si risolve ??
Avatar utente
Foto UtenteLaix
20 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 67
Iscritto il: 3 giu 2017, 21:11

0
voti

[12] Re: Quando stacco il teleruttore ho uno sbalzo fino a 1000V?

Messaggioda Foto Utentesqlbr » 4 nov 2017, 14:38

Credo che sotto carico questo valore istantaneo che rilevi vada a scomparire se ci associ un carico resistivo. Non credo che lo sbalzo sarà tale neppure da farti scattare il magnetotermico. Il transitorio di chiusura diverrà quindi trascurabile. Ho fatto una simulazione e a regime associando un carico di 1 kW per ogni uscita non mi risultano problemi. Se poi in uscita devi associarci dei motori allora è un'altra storia e ovviamente il transitorio degli stessi potrebbe richiederti un salvamotore. P. S. Anche io avrei montato una bobina di sgancio, però la tua scelta non dovrebbe inficiare sul funzionamento.
Avatar utente
Foto Utentesqlbr
0 2
 
Messaggi: 16
Iscritto il: 23 giu 2017, 14:11

0
voti

[13] Re: Quando stacco il teleruttore ho uno sbalzo fino a 1000V?

Messaggioda Foto UtenteLaix » 4 nov 2017, 14:40

sqlbr ha scritto:P. S. Anche io avrei montato una bobina di sgancio, però la tua scelta non dovrebbe inficiare sul funzionamento.


#-o ma mi spiegate una la differenza tra bobina di sgancio e teleruttore :( ma sopratutto mi mandate il link di un esempio
Avatar utente
Foto UtenteLaix
20 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 67
Iscritto il: 3 giu 2017, 21:11

0
voti

[14] Re: Quando stacco il teleruttore ho uno sbalzo fino a 1000V?

Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 4 nov 2017, 14:44

Me ne intendo poco, ma cerca con un motore di ricerca:
" snubber capacitor " ossia soppressori capacitivi di disturbi....
Avatar utente
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 6696
Iscritto il: 9 lug 2015, 16:58
Località: Torino

0
voti

[15] Re: Quando stacco il teleruttore ho uno sbalzo fino a 1000V?

Messaggioda Foto UtenteLaix » 4 nov 2017, 15:19

quindi qualcosa come questo dovrebbe fare al caso mio lo inserisco dopo il differenziale e mi protegge tutto senza problemi giusto ? l'unico problema e che ho paura che mi salti ogni volta che attacco o stacco il pulsante d'emergenza...
Avatar utente
Foto UtenteLaix
20 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 67
Iscritto il: 3 giu 2017, 21:11

0
voti

[16] Re: Quando stacco il teleruttore ho uno sbalzo fino a 1000V?

Messaggioda Foto Utentesqlbr » 4 nov 2017, 16:00

Ma cosa ci devi pilotare?
Avatar utente
Foto Utentesqlbr
0 2
 
Messaggi: 16
Iscritto il: 23 giu 2017, 14:11

0
voti

[17] Re: Quando stacco il teleruttore ho uno sbalzo fino a 1000V?

Messaggioda Foto Utenteattilio » 4 nov 2017, 18:58

ma è una discussione seria?
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9173
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

1
voti

[18] Re: Quando stacco il teleruttore ho uno sbalzo fino a 1000V?

Messaggioda Foto UtenteLaix » 4 nov 2017, 20:49

attilio ha scritto:ma è una discussione seria?


lo spero :cry:

sqlbr ha scritto:Ma cosa ci devi pilotare?


due riscaldatori ad aria con assorbimento 4.4KW e hanno un elettronica molto delicata
Avatar utente
Foto UtenteLaix
20 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 67
Iscritto il: 3 giu 2017, 21:11

0
voti

[19] Re: Quando stacco il teleruttore ho uno sbalzo fino a 1000V?

Messaggioda Foto Utentesqlbr » 4 nov 2017, 20:52

Allora secondo me va già bene così.