Salve devo calcolare una linea per 320 lampadine v otive da 3W (tot 960W), linea a 24 V che nel punto più lontano è di 220 metri tra dorsale e stacco (200+20).
Il problema è dimensionare la linea x la c.d.t.
Mi domando che percentuale devo considerare di c.d.t. il 4%? e poi ovviamente non avrò tutti i 960W a 200mt.
Qualcuno ha esperienza in merito?
grazie 1000

-

Duracell
575
3
3
6
- Expert

-
- Messaggi: 2525
- Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55
da
Duracell » 15 nov 2017, 15:45
Grazie ma quello che certo è la logica del dimensionamento x c.d.t. x la protezione da cc non problem
Ok Mike penso che anche con il doppio di cdt cioè 8% le lampade funzionino ma come faccio a calcolarla?
Se metto 960w a 24 V su 220mt dovrei usare una sezione del 70mmq... totalmente assurda anche se la cdt fosse 8% dovrei usare il 35mmq...