Messaggioda Foto Utentesimp » 17 nov 2017, 23:31

Salve.
Un cliente vuole realizzare un impianto di illuminazione in un magazzino al piano interrato.
Volevo chiedervi se è possibile posare il cavo direttamente a parete mediante graffette (altezza di posa h>2,5m) o è necessario intubarlo?
Il cavo FROR andrebbe bene come posa diretta a parete o è necessario un cavo tipo FG1OR16?
Inoltre essendo al piano interrato è opportuna una illuminazione di emergenza?
Avatar utente
Foto Utentesimp
30 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 268
Iscritto il: 21 mag 2013, 9:55

2
voti

[2] Re: posa cavi a parete

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 18 nov 2017, 9:02

Se usi un cavo di classe II l'impianto lo puoi realizzare in quella maniera in quanto quel tipo di cavo offre una protezione meccanica adeguata (cap.521 della CEI 64-8).
Il cavo FROR non è certificato CPR non lo puoi quindi usare all'interno di un edificio.
Che sia piano interrato o piano terra o qualsiasi altro piano, l'illuminazione di sicurezza deve essere presente in un luogo di lavoro, la norma tecnica UNI EN 1838 detta le regole.