Un cliente vuole realizzare un impianto di illuminazione in un magazzino al piano interrato.
Volevo chiedervi se è possibile posare il cavo direttamente a parete mediante graffette (altezza di posa h>2,5m) o è necessario intubarlo?
Il cavo FROR andrebbe bene come posa diretta a parete o è necessario un cavo tipo FG1OR16?
Inoltre essendo al piano interrato è opportuna una illuminazione di emergenza?
posa cavi a parete
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
2
voti
Se usi un cavo di classe II l'impianto lo puoi realizzare in quella maniera in quanto quel tipo di cavo offre una protezione meccanica adeguata (cap.521 della CEI 64-8).
Il cavo FROR non è certificato CPR non lo puoi quindi usare all'interno di un edificio.
Che sia piano interrato o piano terra o qualsiasi altro piano, l'illuminazione di sicurezza deve essere presente in un luogo di lavoro, la norma tecnica UNI EN 1838 detta le regole.
Il cavo FROR non è certificato CPR non lo puoi quindi usare all'interno di un edificio.
Che sia piano interrato o piano terra o qualsiasi altro piano, l'illuminazione di sicurezza deve essere presente in un luogo di lavoro, la norma tecnica UNI EN 1838 detta le regole.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 69 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)