[1] equipotenzialità negli studi odontotecnici

Messaggioda Foto Utentelaurent » 20 nov 2017, 11:17

Buongiorno
avrei bisogno di un aiuto.
Se non erro ai sensi della 64-8 a tutt'oggi anche a seguito delle variazioni, continua ad essere buona norma ed a favore della sicurezza, che gli infissi nei locali medici di gruppo 1 (studio dentistico ) siano da considerarsi masse estranee e dunque da collegare al nodo di terra solo se sono comuni ad altri locali od altri condomini e se presentano una resistenza verso terra inferiore a 200 ohm mentre non siano da collegarsi a terra se fuori dall'area paziente e con resistenza >200ohm . Ho un po' di incertezza sull'interpretazione di quanto asserito nella norma enon ho a portata di mano la guida blu. Prego in un aiuto
Avatar utente
Foto Utentelaurent
3 2
 
Messaggi: 8
Iscritto il: 4 ott 2012, 12:50

0
voti

[2] Re: equipotenzialità negli studi odontotecnici

Messaggioda Foto UtenteMike » 20 nov 2017, 12:56

Confermo.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: equipotenzialità negli studi odontotecnici

Messaggioda Foto Utentelaurent » 20 nov 2017, 13:07

Buongiorno,
Innanzitutto grazie Mike .
For Dummies ..dunque : se
1. L'infisso è fuori dall'area paziente
2. ha resistenza > 200ohm
si può omettere il collegamento equipotenziale supplementare.
Scusate e a chi dovesse obiettare che connettendoa terra l'infisso /gli infissi si potrebbe realizzare un "viatico" perl'introduzione di potenziali di terra "indesiderati" ?
E per "comuni ad altri locali o condomìni" si deve intendere banalmente comuni ad altre pertinenze cui corrispondano altri sistemi di equipotenzializzazione?
Su questa cosa ho avuto sempre delle incertezze..
grazie
Avatar utente
Foto Utentelaurent
3 2
 
Messaggi: 8
Iscritto il: 4 ott 2012, 12:50

0
voti

[4] Re: equipotenzialità negli studi odontotecnici

Messaggioda Foto UtenteMike » 20 nov 2017, 13:19

laurent ha scritto:1. L'infisso è fuori dall'area paziente

Può essere massa estranea se ricade nelle condizioni di cui al punto 2. ma non è obbligatorio il suo collegamento al nodo equipotenziale.
laurent ha scritto:2. ha resistenza > 200ohm

Non è massa estranea.
laurent ha scritto:Scusate e a chi dovesse obiettare che connettendoa terra l'infisso /gli infissi si potrebbe realizzare un "viatico" perl'introduzione di potenziali di terra "indesiderati" ?

Che è esattamente il contrario.
laurent ha scritto:E per "comuni ad altri locali o condomìni" si deve intendere banalmente comuni ad altre pertinenze cui corrispondano altri sistemi di equipotenzializzazione?

Comuni nel senso della massa estranea in comune, l'impianto di terra deve essere unico.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 129 ospiti