Scrivo il mio primo quesito.
Abbiamo come ditta la manutenzione in un albergo dove c'è una cabina media bassa tensione, mi chiedono di verificare se UPS presente in cabina è funzionante e possiede l'autonomia prevista.
Vi chiedo da ignorante una cosa, perché devo avere l'UPS in cabina visto che l'interruttore di media non ha la bobina di minima come sgancio ma una lancio di corrente? potreste spiegarmi perché devo avere questo UPS? non posso farne a meno? un grande ringraziamento a tutti
UPS in cabina
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
3
voti
Anche se non c’è la bobina di minima tensione l’UPS ( o il caricabatteria) serve ugualmente (vedi cei 0-16 8.5.12.4). Se non c’è la bobina di minima significa che c’è un SPG con data logger e bobina a lancio, ma l’UPS per alimentare gli ausiliari serve ugualmente. Il data logger tiene memorizzata la presenza o meno degli ausiliari nella sua memoria circolare che si visiona nel menu eventi tramite PC (a prescindere dalla marca del relè in questione)
0
voti
L'UPS quindi serve per ragioni tecniche e non per ragioni legate alla sicurezza come nel caso di bobine di minima. Ti chiedo ancora una cosa nel caso di Blackout prolungato per ore all'interno di uno stabilimento se l'UPS in un sistema a bobine a lancio si scarica cosa succede agli interruttori di media? si aprono oppure rimangono sempre chiusi? Grazie
-

Giovanniri
35 1 2 - Messaggi: 10
- Iscritto il: 21 nov 2017, 8:56
2
voti
Gli interruttori con bobine a lancio (bobine di apertura) in caso di black out prolungato ovviamente non aprono. La mancanza di tensione degli ausiliari , nel caso del DG , resta registrata nel data logger ed è disponibile per consultazioni e in caso di contestazioni (intervento delle protezioni dell'ente distributore). Gli UPS che si utilizzano in cabina di solito hanno la cosidetta "riserva di carica", ovvero in caso di mancanza rete prolungata dopo un certo tempo si spengono per consentire un riavvio quanto torna tensione in rete . Questo accorgimento serve in caso di bobina di minima tensione per potere richiudere il DG , infatti è necessario che la bobina di minima sia eccitata per farlo, a meno di avere un esclusore meccanico della bobina di minima conforme a quanto richiesto dalla cei 0-16. Nel caso di interruttore con bobina di apertura , in presenza di black out non succede niente, l'interruttore se era chiuso resta in tale posizione
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)