[1] Sgancio emergenza SELV

Messaggioda Foto Utentemulder80 » 25 nov 2017, 10:36

Buongiorno a tutti,
ho un dubbio che mi pervade..

situazione: devo sganciare un'attività tramite pulsante NA posto all'esterno e bobina a lancio sull'interruttore generale sotto contatore.
La linea di sgancio passa all'interno del compartimento (in controsoffitto non rei) + passaggio per breve tratto di pochi metri all'interno di un'altra attività prima di entrare all'interno del locale contatori.
La linea sarà senz'altro resistente al fuoco per installazione tramite cavo FTG10 in quanto sistema a lancio e passante su altro compartimento.

Dubbio: il tutto deve essere anche SELV 24 V in quanto resta in tensione post-sgancio internamente al mio compartimento?
Avatar utente
Foto Utentemulder80
35 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 111
Iscritto il: 10 giu 2009, 16:46

1
voti

[2] Re: Sgancio emergenza SELV

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 25 nov 2017, 13:29

Se derivi l'alimentazione della bobina a valle dell'interruttore, a seguito dello sgancio tutto sarà fuori tensione.
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
4.623 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1572
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[3] Re: Sgancio emergenza SELV

Messaggioda Foto Utentemulder80 » 25 nov 2017, 14:55

Avete ragione,
se il circuito di sgancio lo derivo direttamente dall'interruttore generale la linea di alimentazione del pulsante sarà fuori tensione dopo lo sgancio #-o
grazie! O_/