[1] Connessione all rete d impianto fv con batterie

Messaggioda Foto Utentefirefox » 16 dic 2017, 15:26

Buon pomeriggio, mi sto occupando della compilazione di una domanda di connessione per un impianto fv con sistema di accumulo ed ho perplessità sui valori da inserire in "Potenza nominale del sistema di accumulo (batterie)" e "potenza nominale di generazione della sezione che accoglie il SDA". Qualcuno può aiutarmi?
Avatar utente
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 231
Iscritto il: 13 ott 2012, 18:03

0
voti

[2] Re: Connessione all rete d impianto fv con batterie

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 17 dic 2017, 19:54

Non hai specificato quale modulistica stia compilando ma è verosimile che ti si chieda capacità delle batterie e potenza dell'inverter associato.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[3] Re: Connessione all rete d impianto fv con batterie

Messaggioda Foto Utentefirefox » 17 dic 2017, 20:28

Mi riferisco alla Compilazione ADDENDUM sul portale e-distribuzione.
Avatar utente
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 231
Iscritto il: 13 ott 2012, 18:03

0
voti

[4] Re: Connessione all rete d impianto fv con batterie

Messaggioda Foto Utentefirefox » 18 dic 2017, 15:31

firefox ha scritto:Mi riferisco alla Compilazione ADDENDUM sul portale e-distribuzione.

Inoltre entrambi i dati vanno espressi in kW.
Avatar utente
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 231
Iscritto il: 13 ott 2012, 18:03

0
voti

[5] Re: Connessione all rete d impianto fv con batterie

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 19 dic 2017, 1:06

In sostanza

Giovepluvio ha scritto:potenza dell'inverter associato.


al SDA.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[6] Re: Connessione all rete d impianto fv con batterie

Messaggioda Foto Utentefirefox » 20 dic 2017, 13:43

Sto esaminando un impianto fv da 4 kW con accumulo connesso lato continua costituito da un inverter per batterie da 2,5 kW e 4 batterie da 12 V e 100 Ah connesse in serie. Ho trovato una guida di e-distribuzione per compilare l'addendum tecnico ma i dubbi permangono per quanto riguarda i valori da inserire in "Potenza nominale del sistema di accumulo (batterie)", "potenza nominale di generazione della sezione che accoglie il SDA" e "potenza nominale inverter della sezione che accoglie il SDA"
Qualcuno può aiutarmi?
Avatar utente
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 231
Iscritto il: 13 ott 2012, 18:03

0
voti

[7] Re: Connessione all rete d impianto fv con batterie

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 20 dic 2017, 20:14

2.5 kW
4 kW
4 kW
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[8] Re: Connessione all rete d impianto fv con batterie

Messaggioda Foto Utentefirefox » 20 dic 2017, 20:25

Giovepluvio ha scritto:2.5 kW
4 kW
4 kW

Mi convincono come valori da inserire nelle rispettive voci. :ok: