Messaggioda Foto Utentepedro77 » 25 gen 2018, 9:51

Ciao a tutti.
Vorrei porvi un quesito in merito all'argomento in oggetto.
Dovendo sorvegliare un controsoffitto REI 60 pensavo di utilizzare un impianto ad aspirazione.
Mi sorge però il seguente dubbio: posizionando la centrale di aspirazione per forza di cose all'esterno della compartimentazione, posso considerare che l'attraversamento con il tubo di campionamento da 25mm di diametro non intacchi il REI?
Ciao e grazie a tutti

Pietro
Avatar utente
Foto Utentepedro77
0 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 59
Iscritto il: 22 ott 2010, 16:33

0
voti

[2] Re: Rivelazione incendi ad aspirazione

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 25 gen 2018, 10:11

In teoria no, quindi dovresti installare un collare protettIvo all'attraversamento del tubo
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5911
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[3] Re: Rivelazione incendi ad aspirazione

Messaggioda Foto Utentepedro77 » 25 gen 2018, 10:18

All'esterno del tubo posso ripristinare con mastice o collare ma, chiaro è che non posso riempire l'interno del tubo di campionamento :-)

Pietro
Avatar utente
Foto Utentepedro77
0 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 59
Iscritto il: 22 ott 2010, 16:33

0
voti

[4] Re: Rivelazione incendi ad aspirazione

Messaggioda Foto UtenteMike » 25 gen 2018, 10:44

Per la CEI 64-8 un tubo fino a 33 mm di diametro non necessita di sigillatura interna.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: Rivelazione incendi ad aspirazione

Messaggioda Foto Utenteatomorama » 25 gen 2018, 10:48

Per 25 mm puoi far senza collare a mio avviso


Ad ogni modo meglio il cavo termosensibile (lo so che è tirata per i capelli ma è accettato), meno costo, meno rogne di manutenzione

O_/
Avatar utente
Foto Utenteatomorama
809 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 875
Iscritto il: 1 gen 2015, 17:04

0
voti

[6] Re: Rivelazione incendi ad aspirazione

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 25 gen 2018, 12:03

Mike ha scritto:Per la CEI 64-8 un tubo fino a 33 mm di diametro non necessita di sigillatura interna.

Sì (anche se mi sembra che verrà abrogata la concessione) ma non si applica ai tubi di aspirazione.
Ovviamente un buco da 25 mm in un controsoffitto è praticamente trascurabile.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5911
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[7] Re: Rivelazione incendi ad aspirazione

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 25 gen 2018, 12:06

pedro77 ha scritto:All'esterno del tubo posso ripristinare con mastice o collare ma, chiaro è che non posso riempire l'interno del tubo di campionamento :-)

Il collare è termoespandente: quando c'è il calore dell'incendio il tubo cede e il collare espandendosi dovrebbe turare il foro.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5911
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[8] Re: Rivelazione incendi ad aspirazione

Messaggioda Foto UtenteMike » 25 gen 2018, 12:36

atomorama ha scritto:Ad ogni modo meglio il cavo termosensibile (lo so che è tirata per i capelli ma è accettato), meno costo, meno rogne di manutenzione


All'interno di un controsoffitto dove non ci sono cavi elettrici come lo installi?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[9] Re: Rivelazione incendi ad aspirazione

Messaggioda Foto Utenteatomorama » 25 gen 2018, 13:47

Mike ha scritto:
atomorama ha scritto:Ad ogni modo meglio il cavo termosensibile (lo so che è tirata per i capelli ma è accettato), meno costo, meno rogne di manutenzione


All'interno di un controsoffitto dove non ci sono cavi elettrici come lo installi?


A spirale disposto lungo tutta l'area: questo fa si che in caso di principio d'incendio il cavo faccia scattare l'allarme.
Avatar utente
Foto Utenteatomorama
809 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 875
Iscritto il: 1 gen 2015, 17:04

0
voti

[10] Re: Rivelazione incendi ad aspirazione

Messaggioda Foto UtenteMike » 25 gen 2018, 14:33

atomorama ha scritto:A spirale disposto lungo tutta l'area: questo fa si che in caso di principio d'incendio il cavo faccia scattare l'allarme.

Interessante. Devo approfondire, sono perplesso per le tempistiche di intervento, ho l'impressione che sia poco di aiuto alla prevenzione, di fatto interverrebbe quasi a incendio conclamato.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand