[1] Spostamento contatore ENEL

Messaggioda Foto UtenteKatte90 » 25 gen 2018, 15:51

Salve a tutti,
vorrei porre una semplice domanda.

Dovrò spostare il contatore ENEL della mia abitazione (sto eseguendo dei lavori di
ristrutturazione),
il quale dovrà essere installato ad una distanza di circa venti metri da dove si trova
attualmente.

Sapete dirmi che cavo dovrò utilizzare per questa distanza?
Ho bisogno appunto di venti metri di cavo visto che partirò con
quello nuovo dal punto in cui si trova ora il contatore.
Come contratto di fornitura ho i classici 3 kW.

Grazie a tutti e buona giornata,

Marco
Avatar utente
Foto UtenteKatte90
6 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 79
Iscritto il: 15 dic 2011, 22:07

0
voti

[2] Re: Spostamento contatore ENEL

Messaggioda Foto UtenteSven » 25 gen 2018, 16:00

Un cavo FG16OR16 (ex FG7OR, prima della norma CPR; o "cavo butilico") da 6 millimetri quadri (mmq) è il "minimo sindacale", per così dire (il cosiddetto montante, cioè la linea dal contatore al quadro elettrico di casa, deve appunto avere quella sezione minima, nei nuovi impianti).

(Però, un 10 mmq non sarebbe nemmeno male, dopo tutto (specialmente se in futuro volessi passare a un contratto più corposo, tipo 6 kW o più (il massimo in monofase ora è di 10 kW, se non erro)...)
Il mondo è quel disastro che vedete, non tanto per i guai combinati dai malfattori, ma per l’inerzia dei giusti che se ne accorgono e stanno lì a guardare. - Albert Einstein
Avatar utente
Foto UtenteSven
1.027 2 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 500
Iscritto il: 6 mag 2016, 11:05
Località: Pavia

0
voti

[3] Re: Spostamento contatore ENEL

Messaggioda Foto UtenteKatte90 » 25 gen 2018, 16:02

Sven ha scritto:Un cavo FG16OR16 (ex FG7OR, prima della norma CPR; o "cavo butilico") da 6 millimetri quadri (mmq) è il "minimo sindacale", per così dire (il cosiddetto montante, cioè la linea dal contatore al quadro elettrico di casa, deve appunto avere quella sezione minima, nei nuovi impianti).

(Però, un 10 mmq non sarebbe nemmeno male, dopo tutto (specialmente se in futuro volessi passare a un contratto più corposo, tipo 6 kW o più (il massimo in monofase ora è di 10 kW, se non erro)...)



Ok,
la ringrazio.

Marco
Avatar utente
Foto UtenteKatte90
6 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 79
Iscritto il: 15 dic 2011, 22:07

0
voti

[4] Re: Spostamento contatore ENEL

Messaggioda Foto UtenteSven » 25 gen 2018, 16:07

Le mie erano solo considerazioni da "committente" (ho fatto recentemente cambiare un montante di 25 m da 6 mmq in uno da 10 mmq, per un aumento di potenza), per così dire: ci sono ovviamente persone molto più competenti nelle cose elettrotecniche pratiche, qui sul forum... :idea: :D :ok: :arrow:
Il mondo è quel disastro che vedete, non tanto per i guai combinati dai malfattori, ma per l’inerzia dei giusti che se ne accorgono e stanno lì a guardare. - Albert Einstein
Avatar utente
Foto UtenteSven
1.027 2 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 500
Iscritto il: 6 mag 2016, 11:05
Località: Pavia

0
voti

[5] Re: Spostamento contatore ENEL

Messaggioda Foto UtenteKatte90 » 25 gen 2018, 16:09

Sven ha scritto:Le mie erano solo considerazioni da "committente" (ho fatto recentemente cambiare un montante di 25 m da 6 mmq in uno da 10 mmq, per un aumento di potenza), per così dire: ci sono ovviamente persone molto più competenti nelle cose elettrotecniche pratiche, qui sul forum... :idea: :D :ok: :arrow:


Tengo in considerazione e rimango in attesa di altri commenti
(sperando vengano avanti) :D :D
Avatar utente
Foto UtenteKatte90
6 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 79
Iscritto il: 15 dic 2011, 22:07

0
voti

[6] Re: Spostamento contatore ENEL

Messaggioda Foto UtenteSven » 26 gen 2018, 14:12

Questo, per esempio, è il tipo di cavo che ho fatto mettere nella casa al mare, con montante interrato da 10 mmq e lungo circa 25 m, protetto da un magnetotermico C40 2P 6 kA sotto il contatore (per ora, il contratto è da 6 kW).

La scelta del tipo di cavo ovviamente può dipendere anche dal tipo di posa e altri fattori...
Il mondo è quel disastro che vedete, non tanto per i guai combinati dai malfattori, ma per l’inerzia dei giusti che se ne accorgono e stanno lì a guardare. - Albert Einstein
Avatar utente
Foto UtenteSven
1.027 2 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 500
Iscritto il: 6 mag 2016, 11:05
Località: Pavia

0
voti

[7] Re: Spostamento contatore ENEL

Messaggioda Foto Utente6367 » 26 gen 2018, 14:55

Chi sposta il contatore?
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[8] Re: Spostamento contatore ENEL

Messaggioda Foto UtenteMike » 26 gen 2018, 15:05

6367 ha scritto:Chi sposta il contatore?

Penso si riferisca al montante in partenza dal contatore.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[9] Re: Spostamento contatore ENEL

Messaggioda Foto UtenteKatte90 » 26 gen 2018, 15:25

Mike ha scritto:
6367 ha scritto:Chi sposta il contatore?