un'altra domanda che vorrei porre: ad esempio in una centrale termica, dove bisogna collegare pompe, sonde ed altri componenti, io ho sempre utilizzato (sbagliando) il cavo FROR per semplicità, reperibilità e perché i pressacavi in dotazione agli apparecchi sono spesso molto piccoli e con morsetti di difficile cablatura. Quindi devo utilizzare cavo FG16, oppure H07RN-F o ci sono altri tipi di cavi permessi?
0
voti
Perché sbagliando? Il cavo FROR 450/750V andava benissimo per l'installazione all'interno. Adesso come CPR devi utilizzare un H07RN-F oppure passare al FG16OR16 (o FG16OM16 o FG18OM18 a seconda del rischio).
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Pensavo che il cavo FROR potesse essere utilizzato SOLO per posa mobile, non fissa. Ho capito male. Però vedo che questo cavo:
http://www.bericacavi.com/index.php/pro ... -450-750-v
ha il marchio CPR. Posso usarlo?
http://www.bericacavi.com/index.php/pro ... -450-750-v
ha il marchio CPR. Posso usarlo?
0
voti
0
voti
Se hanno la dichiarazione di conformità del produttore sì.
Ottima notizia che anche ci siano in produzione i FROR "CPR", vedremo se si troveranno in commercio.
Strano che uno sia C e l'altro D
Ottima notizia che anche ci siano in produzione i FROR "CPR", vedremo se si troveranno in commercio.
Strano che uno sia C e l'altro D
0
voti
Goofy ha scritto:Se hanno la dichiarazione di conformità del produttore sì.
Ottima notizia che anche ci siano in produzione i FROR "CPR", vedremo se si troveranno in commercio.
Strano che uno sia C e l'altro D
Sì bella notizia! Trovati per caso oggi..

0
voti
tormen ha scritto:ha il marchio CPR. Posso usarlo?
Leggiti bene la classe
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 122 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)