Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un vostro parere in merito all'installazione di rivelatori nel controsoffitto.
Nella planimetria e nelle foto allegate è indicato il locale "sala riunioni" da proteggere (il controsoffitto deve essere ancora realizzato ma sono visibili le guide inclinate in parete).
Scelte architettoniche:
-controsoffitto non ispezionabile ad esclusione di eventuale unica botola in corrispondenza del canale riportato nella prima foto (lato corto);
Inizialmente vista la tipologia di controsoffitto e il posizionamento dei canali elettrici avevo ipotizzato un impianto ad aspirazione.Scelta bocciata dal cliente e dal D.L. L'indicazione se applicabile è quella di non prevedere la protezione nel controsoffitto.
Si è optato per proseguire con la parete o con veletta in cartongesso sino al solaio (lasciando il canale nel cavedio laterale) - seconda foto;
Per quanto riguarda la presenza di cavi elettrici avevo ipotizzato di inserire un cavo termosensibile nel canale (prima foto) e per quanto riguarda i punti luce (circa una decina del tipo a sospensione-plafone in derivazione da canale su lato lungo), di eseguire dei piccoli fori su veletta in cartongesso per passaggio dei cavi che dovranno essere del tipo FTG10 (o eventualmente FG16OM16??)
In un secondo locale dell'attività mi troverei nelle stesse condizioni ma non rispettando la superficie riportata al punto 5.1.3 della Norma 9795.(135mq anzichè 100mq - cosa fare??)
Grazie per la disponibilità
rivelatori nel controsoffitto
Moderatore:
iosolo35
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
- Allegati
-
Foto.pdf- (187.54 KiB) Scaricato 161 volte
-
PLANIMETRIA.pdf- (81.92 KiB) Scaricato 164 volte
0
voti
Metterei qualche rilevatore nel cavedio,
non metterei un cavo sensibile nel canale cavi.
Se devi fare la rilevazione nel controsoffitto, ma
per impedimenti alla manutenzione non puoi mettere
rilevatori puntiformi, valuta un cavo termosensibile
nel soffitto ... se ne era parlato in un'altra discussione
ed è un idea interessante.
non metterei un cavo sensibile nel canale cavi.
Se devi fare la rilevazione nel controsoffitto, ma
per impedimenti alla manutenzione non puoi mettere
rilevatori puntiformi, valuta un cavo termosensibile
nel soffitto ... se ne era parlato in un'altra discussione
ed è un idea interessante.
0
voti
Metti i rivelatori nel controsoffitto e realizzi delle botole che li rendano ispezionabili.
Non c'è bisogno di arrampicarsi sugli specchi.
E gli architetti con i loro controsoffitti continui vadano........
Nei canali dell'impianto di ventilazione usi la camera di analisi, tutti i produttori ne hanno un modello.
Però verifica se rientri nelle condizioni della Norma UNI 9795 tali per cui puoi evitare di proteggere i canali (es. mandata con portata <3500 m3/h, ecc.).
Non c'è bisogno di arrampicarsi sugli specchi.
E gli architetti con i loro controsoffitti continui vadano........
Nei canali dell'impianto di ventilazione usi la camera di analisi, tutti i produttori ne hanno un modello.
Però verifica se rientri nelle condizioni della Norma UNI 9795 tali per cui puoi evitare di proteggere i canali (es. mandata con portata <3500 m3/h, ecc.).
0
voti
Aggiungo che per le zone ispezionabili ci sono i sistemi a campionamento, però va fatta una valutazione perché se l'impianto è circoscritto non credo che economicamente convenga...
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 9 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)