Maranza ha scritto:Per la limitazione in corrente cosa consigliate invece? Non ho proprio idee a riguardo
Se intendi una vera regolazione della corrente massima la vedo difficile, soprattutto perché, essendo duale, non si può mettere una resistenza di sense sul riferimento che è in comune tra le due sezioni.
Oppure, se il secondario del trasformatore fosse costituito da due sezioni isolate e non da una con presa centrale, si potrebbero tenere isolate le due sezioni dell'alimentatore, come fossero due alimentatori indipendenti, e collegare il negativo dell'una sezione con il positivo dell'altra solo in uscita: questo consentirebbe di interporre sul riferimento di ognuna delle due sezioni una resistenza di sense per la corrente... ma la vedo comunque difficile, il circuito si complicherebbe non poco.
Se invece intendi più semplicemente una protezione per evitare di superare un valore massimo di corrente in caso di sovraccarico allora si potrebbe tentare di fare qualcosa a monte dei regolatori, dove sono i transistor.