domanda teorica su sistema TN

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

Avatar utente
Foto UtenteFinalBeta
0 2
Messaggi: 16
Iscritto il: 18 feb 2009, 8:18
0
voti

[1] domanda teorica su sistema TN

Messaggioda Foto UtenteFinalBeta » 26 apr 2009, 17:33

salve, dalla formula [ Zs*Ia <_ Vo ] per contatti indiretti, ho trovato la definizione della Ia e Zs nella parte electroyou del sito, volevo sapere chi può fornirmi 1 definizione della Vo e se può dirmi se è vero che la Vo dev'essere 25V per strutture normali e 50V per ambienti "speciali".

attendo risposte, grazie mille :)

Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 2894
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA
Contatta:
0
voti

[2] Re: domanda teorica su sistema TN

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 26 apr 2009, 18:02

Uo è la tensione fase-neutro , il tempo dell'interruzione deve essere 0.4s negli impianti di distribuzione 400/230V, negli ambienti particolari il tempo dovrebbe essere di 0.2s

Avatar utente
Foto UtenteFinalBeta
0 2
Messaggi: 16
Iscritto il: 18 feb 2009, 8:18
0
voti

[3] Re: domanda teorica su sistema TN

Messaggioda Foto UtenteFinalBeta » 26 apr 2009, 18:11

grazie mille per questa risposta, per quanto riguarda l'altra? la Vo ha un valore fisso a seconda dell'ambiente? perché il mio professore ha detto 25V per normali e 50V per ambienti speciali..

Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 2894
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA
Contatta:
0
voti

[4] Re: domanda teorica su sistema TN

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 26 apr 2009, 18:22

nei sistemi TN Uo dipende dalla tensione di alimentazione, è nei sistemi TT che si indicano i due valori di 50 e 25V

Avatar utente
Foto UtenteFinalBeta
0 2
Messaggi: 16
Iscritto il: 18 feb 2009, 8:18
0
voti

[5] Re: domanda teorica su sistema TN

Messaggioda Foto UtenteFinalBeta » 26 apr 2009, 18:22

va bene grazie mille per le risposte :)

Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 17011
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)
Contatta:
0
voti

[6] Re: domanda teorica su sistema TN

Messaggioda Foto UtenteMike » 26 apr 2009, 18:24

FinalBeta ha scritto:grazie mille per questa risposta, per quanto riguarda l'altra? la Vo ha un valore fisso a seconda dell'ambiente? perché il mio professore ha detto 25V per normali e 50V per ambienti speciali..


Ti ha già risposto, la V0 è la U0, ovvero la tensione fra fase e terra massima ammissibile per la protezione dai contatti indiretti che è pari a 50 V nei luoghi ordinari e 25 V nei luoghi a maggior rischio elettrico (locali medici, cantieri, ecc.).
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand

Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,8k 9 12 17
Manager
Manager
Messaggi: 11958
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14
Contatta:
0
voti

[7] Re: domanda teorica su sistema TN

Messaggioda Foto Utenteadmin » 26 apr 2009, 19:00

Scusa Mike se mi intrometto, ma penso che FinalBeta sia portato a pensare che i 50 V ( o i 25 V) siano la tensione da inserire nella formula della condizione che deve essere soddisfatta per la protezione in un sistema TN e cioè
I_a \le \frac {U_0}{Z_s}
La U_0 della formula è invece la tensione tra fase e terra: quindi U_0 = 230 \, V in un sistema trifase di tensione nominale U_n=400 \, V.
La condizione di sicurezza, mi rivolgo ovviamente qui a Finalbeta, si realizza se l'impedenza dell'anello di guasto, Z_s è tale da determinare una corrente I_a, con U_0=230 \, V, che fa intervenire l'interruttore interrompendo l'alimentazione in un tempo massimo di 0,4 \, s se si è in ambienti normali, per i quali la tensione di sicurezza è 50 \, V, e di 0,2 \, s se l'ambiente è particolare, cioè dove la tensione di sicurezza è 25 \, V.

Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 17011
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)
Contatta:
0
voti

[8] Re: domanda teorica su sistema TN

Messaggioda Foto UtenteMike » 27 apr 2009, 9:34

In effetti ho creato confusione, hai fatto bene ad intrometterti :D
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand


Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”