attendo risposte, grazie mille
domanda teorica su sistema TN
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
0
voti
[1] domanda teorica su sistema TN
salve, dalla formula [ Zs*Ia <_ Vo ] per contatti indiretti, ho trovato la definizione della Ia e Zs nella parte electroyou del sito, volevo sapere chi può fornirmi 1 definizione della Vo e se può dirmi se è vero che la Vo dev'essere 25V per strutture normali e 50V per ambienti "speciali".
attendo risposte, grazie mille
attendo risposte, grazie mille
-
MASSIMO-G
14,3k 6 9 12 - G.Master EY

- Messaggi: 2894
- Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
- Località: PIACENZA
- Contatta:
0
voti
[2] Re: domanda teorica su sistema TN
Uo è la tensione fase-neutro , il tempo dell'interruzione deve essere 0.4s negli impianti di distribuzione 400/230V, negli ambienti particolari il tempo dovrebbe essere di 0.2s
-
Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17011
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
- Contatta:
0
voti
[6] Re: domanda teorica su sistema TN
FinalBeta ha scritto:grazie mille per questa risposta, per quanto riguarda l'altra? la Vo ha un valore fisso a seconda dell'ambiente? perché il mio professore ha detto 25V per normali e 50V per ambienti speciali..
Ti ha già risposto, la V0 è la U0, ovvero la tensione fra fase e terra massima ammissibile per la protezione dai contatti indiretti che è pari a 50 V nei luoghi ordinari e 25 V nei luoghi a maggior rischio elettrico (locali medici, cantieri, ecc.).
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
0
voti
[7] Re: domanda teorica su sistema TN
Scusa Mike se mi intrometto, ma penso che FinalBeta sia portato a pensare che i
( o i
) siano la tensione da inserire nella formula della condizione che deve essere soddisfatta per la protezione in un sistema TN e cioè

La
della formula è invece la tensione tra fase e terra: quindi
in un sistema trifase di tensione nominale
.
La condizione di sicurezza, mi rivolgo ovviamente qui a Finalbeta, si realizza se l'impedenza dell'anello di guasto,
è tale da determinare una corrente
, con
, che fa intervenire l'interruttore interrompendo l'alimentazione in un tempo massimo di
se si è in ambienti normali, per i quali la tensione di sicurezza è
, e di
se l'ambiente è particolare, cioè dove la tensione di sicurezza è
.
( o i
) siano la tensione da inserire nella formula della condizione che deve essere soddisfatta per la protezione in un sistema TN e cioè 
La
della formula è invece la tensione tra fase e terra: quindi
in un sistema trifase di tensione nominale
.La condizione di sicurezza, mi rivolgo ovviamente qui a Finalbeta, si realizza se l'impedenza dell'anello di guasto,
è tale da determinare una corrente
, con
, che fa intervenire l'interruttore interrompendo l'alimentazione in un tempo massimo di
se si è in ambienti normali, per i quali la tensione di sicurezza è
, e di
se l'ambiente è particolare, cioè dove la tensione di sicurezza è
.-
Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17011
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
- Contatta:
0
voti
[8] Re: domanda teorica su sistema TN
In effetti ho creato confusione, hai fatto bene ad intrometterti 
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)