Messaggioda Foto UtenteEmaB » 30 mar 2018, 9:59

Buongiorno a tutti.
Il quesito riguarda l'installazione di rivelatori termovelocimetrici in zona 22 (polveri).
L'area è già stata classificata da altro tecnico. Avevo pensato di installare rivelatori che riportavano la seguente classificazione "ATEX II 1G EEx ia IIC T5 Tamb.= 55°C", (modo di protezione a sicurezza intrinseca).
Non ricordo se nella CEI EN 60079-11 vi siano indicazioni che sistemi per protezione da gas infiammabili siano idonei per la protezione da polveri (nel caso di utilizzo do sistemi di protezione "i"). Per il rivelatore in questione è sufficiente sia riportata la certificazione di cui sopra o deve essere certificato anche per polveri combustibli (categoria D)?
Grazie.
Avatar utente
Foto UtenteEmaB
20 4
 
Messaggi: 26
Iscritto il: 27 apr 2012, 10:49

0
voti

[2] Re: Rivelatori in zona Atex

Messaggioda Foto Utentee7o7 » 30 mar 2018, 11:42

per me deve essere anche certificato per le polveri,
in un caso simile al tuo, ho rinunciato ai termovelocimetrici
perché non ne trovavi di adatti tra i commerciali
che frequento.
Avatar utente
Foto Utentee7o7
347 1 3 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 452
Iscritto il: 10 ott 2011, 17:14
Località: Veneto

0
voti

[3] Re: Rivelatori in zona Atex

Messaggioda Foto UtenteEmaB » 30 mar 2018, 12:50

Proprio sfogliando l'ultima guida di TNE su ambianti a rischio esplosione trovo indicato che "un sistema Ex ia IIB (per gas) secondo la CEI EN 60079-11, è idoneo per zona 20 per polveri del gruppo IIIC, previa verifica di Tmax", quindi a maggior ragione per zona 22 polveri.
E' sufficiente quindi la certificazione per Atex "gas" categoria G?
Avatar utente
Foto UtenteEmaB
20 4
 
Messaggi: 26
Iscritto il: 27 apr 2012, 10:49

0
voti

[4] Re: Rivelatori in zona Atex

Messaggioda Foto UtenteMike » 30 mar 2018, 13:32

Il prodotto deve essere idoneo per zona 22, per cui deve essere almeno in categoria 3D. Il prodotto in categoria 1G è idoneo solamente per zone 0,1 e 2. Chiedi al produttore, probabilmente hanno lo stesso prodotto certificato anche per 1D.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: Rivelatori in zona Atex

Messaggioda Foto Utentee7o7 » 30 mar 2018, 13:36

EmaB ha scritto:sfogliando l'ultima guida di TNE su ambianti a rischio esplosione trovo .............


giusto per approfondire, a che pagina?
Avatar utente
Foto Utentee7o7
347 1 3 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 452
Iscritto il: 10 ott 2011, 17:14
Località: Veneto

0
voti

[6] Re: Rivelatori in zona Atex

Messaggioda Foto UtenteEmaB » 30 mar 2018, 14:16

La nota (n.2) di pagina 239.
Ho già provato a sentire il fornitore (noto ditta del settore) ma non ho ancora ricevuto risposta.
Avatar utente
Foto UtenteEmaB
20 4
 
Messaggi: 26
Iscritto il: 27 apr 2012, 10:49

1
voti

[7] Re: Rivelatori in zona Atex

Messaggioda Foto UtenteMike » 30 mar 2018, 15:30

EmaB ha scritto:...è idoneo per zona 20 per polveri del gruppo IIIC, previa verifica di Tmax", quindi a maggior ragione per zona 22 polveri.

Il fatto che possa essere idoneo, non è detto che lo sia, infatti la verifica di "Tmax" la deve fare il produttore che a sua volta poi sarà verificata e certificata da Organismo Notificato che rilascerà la marcatura CE Atex.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[8] Re: Rivelatori in zona Atex

Messaggioda Foto UtenteEmaB » 30 mar 2018, 15:39

Grazie Mike
Resto in attesa risposta del produttore. Se negativa dovrò prevedere altro sistema di protezione.