Messaggioda Anonymous » 2 mag 2009, 15:18

Post eliminato per la cancellazione dell'autore
Anonymous
327 2 4 5
---
 

0
voti

[12] Re: prese 10 ampere

Messaggioda Foto Utenteluxorio » 2 mag 2009, 15:54

Usa solo le bipasso che fai prima ... comunque se usi cavi da 2,5 mmq per alimentare le 10A puoi anche sottenderle all'interruttore forza motrice da 16A ... è già stato più volte verificato che se nella presa da 10A passano 16A la presa non patisce, è il cavo a monte che si scalda un po', ma è un peccato veniale (prove condotte al Politecnico di Torino)

Buon lavoro!
Avatar utente
Foto Utenteluxorio
0 1
 
Messaggi: 12
Iscritto il: 2 mag 2009, 14:34

0
voti

[13] Re: prese 10 ampere

Messaggioda Foto UtenteContelao » 2 mag 2009, 16:18

Promuovo prese UNEL con bipasso soprattutto nei locali dove ce n'è veramente bisogno (cucina, garage )
Promuovo ancora le 10A per la camera da letto (testata) e dietro alla televisione(TANTE) dove di solito c'è attacata a una presa 10/16 una ciabatta ballonzolante con TVDVDDECODERDOLBYSORROUNDPLAYSTATIONWIIPCSTEREO :D :D
Avatar utente
Foto UtenteContelao
5 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 98
Iscritto il: 19 mar 2009, 22:48

0
voti

[14] Re: prese 10 ampere

Messaggioda Foto Utente6367 » 4 mag 2009, 12:23

Promuovo prese UNEL con bipasso soprattutto nei locali dove ce n'è veramente bisogno (cucina, garage )


sono arrivato alla conclusione che conviene installare tutte prese universali, 10-16-unel



Anche io le promuovo ma.... sono "fuori norma" :!:
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[15] Re: prese 10 ampere

Messaggioda Foto Utentesub69 » 4 mag 2009, 23:20

Secondo me conviene controllare la sezione dei conduttori unipolari , quindi tranne cucina , linea lavatrice , magari dove la "sciura " stira filo 2,5 protezione a monte 16A

Resto 1,5 protezione 10A anche perche' poi se andiamo a controllare le ciabatte o multiple acqiustate dal proprietario di casa
troviamo cablaggi con cavi 3x0,50 o al massimo 3X1 con spina da 16A.
Avatar utente
Foto Utentesub69
0 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 111
Iscritto il: 12 mar 2009, 21:24

0
voti

[16] Re: prese 10 ampere

Messaggioda Foto Utenteraifox » 5 mag 2009, 0:24

sub69 ha scritto:Secondo me conviene controllare la sezione dei conduttori unipolari , quindi tranne cucina , linea lavatrice , magari dove la "sciura " stira filo 2,5 protezione a monte 16A

Resto 1,5 protezione 10A anche perche' poi se andiamo a controllare le ciabatte o multiple acqiustate dal proprietario di casa
troviamo cablaggi con cavi 3x0,50 o al massimo 3X1 con spina da 16A.


Visto che questo thread "tira" aggiungo la mia: io per i circuiti prese parto SEMPRE dal q.e. con 3x1x4 mm² e poi diramo con linee da 3x1x2,5 mm² (parlano di impianti incassati sottotraccia con cavi N07V-K).
Le prese 10A le predispongo giusto qualche volta in prossimità di comodini, ma più che altro si parla di prese comandate; il resto tutto e solo bipasso P17/11 e P30 (le cosiddette schuko con terra centrale e laterale) dove sono previsti elettrodomestici particolari (cucina, lavanderia, locali tecnici in genere) e qualcuna qua e là.
Interruttore al quadro sempre con In 16A; il 10A quasi mai, anche perché solitamente le poche presenti sono sulla "linea prese" da 16A (qui in effetti potrebbe nascere qualche piccola contestazione, ma in realtà un apparecchio collegabile alla presa 10A avrà senz'altro una da 10A, e il prelievo "superiore" è in pratica improbabile).
Se sai di non sapere sai già qualcosa
Avatar utente
Foto Utenteraifox
55 1 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 283
Iscritto il: 8 mag 2008, 17:19
Località: Arzachena (OT)

0
voti

[17] Re: prese 10 ampere

Messaggioda Foto Utente6367 » 5 mag 2009, 0:40

ma in realtà un apparecchio collegabile alla presa 10A avrà senz'altro una da 10A, e il prelievo "superiore" è in pratica improbabile


mai sentito parlare di ciabatte e multiprese?
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[18] Re: prese 10 ampere

Messaggioda Foto Utenteraifox » 5 mag 2009, 14:33

6367 ha scritto:
ma in realtà un apparecchio collegabile alla presa 10A avrà senz'altro una da 10A, e il prelievo "superiore" è in pratica improbabile


mai sentito parlare di ciabatte e multiprese?


Si, ma ho anche sentito parlare di dimensionare bene un impianto in modo da non doverle usare.
E' logico che se nel punto in cui è prevista l'installazione di un televisore si prevede UNA presa f.e.m., l'utente finale dovrà ricorrere a "triple su triple" e ciabatte varie, ma se uno "ci pensa" basta predisporre un gruppo di prese (6 o più) e il gioco è fatto.
Tra l'altro ciabatte con spina da 10A ne fanno poche, la stragrande maggioranza è dotata di spina 16A.
In conclusione, non vedo come un problema l'installazione delle prese da 10A sul circuito prese "normale" (con MTD 16A).
Se sai di non sapere sai già qualcosa
Avatar utente
Foto Utenteraifox
55 1 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 283
Iscritto il: 8 mag 2008, 17:19
Località: Arzachena (OT)