[11] Re: Protezione avviamento stella triangolo

Messaggioda Foto Utentefedegrotta » 31 mar 2018, 12:02

La misura fatta di 37A e con motore in marcia e collegamento a triangolo
Mi sfugge qualcosa
Comunque vorrei provare con un magn da 125A curva D
Che ne pensate ?
Avatar utente
Foto Utentefedegrotta
0 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 102
Iscritto il: 26 mar 2011, 10:42

0
voti

[12] Re: Protezione avviamento stella triangolo

Messaggioda Foto UtenteCoulomb » 31 mar 2018, 14:34

Forse mi sbaglio, ma che mi spieghi perché vuoi ridurre la taglia dell'interruttore che alimenta il pannello del motore? Per me il motore è già protetto, visto che all'interno del pannello mi sembra di notare il termico ed i fusibili.
Avatar utente
Foto UtenteCoulomb
710 4
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 189
Iscritto il: 19 gen 2018, 17:27

0
voti

[13] Re: Protezione avviamento stella triangolo

Messaggioda Foto Utentefedegrotta » 31 mar 2018, 15:25

Dici bene ma io devo proteggere la linea da 35mm da contatti indiretti da cortocircuiti è da sovraccarico
Avatar utente
Foto Utentefedegrotta
0 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 102
Iscritto il: 26 mar 2011, 10:42

0
voti

[14] Re: Protezione avviamento stella triangolo

Messaggioda Foto UtenteCoulomb » 31 mar 2018, 16:47

E quindi quale sarebbe la corrente di ctocto minima a cui vorresti intervenire per garantire la protezione del cavo al cortocorto e quella per i contatti indiretti?
Il sovraccarico non lo fai già sul motore?
Avatar utente
Foto UtenteCoulomb
710 4
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 189
Iscritto il: 19 gen 2018, 17:27

0
voti

[15] Re: Protezione avviamento stella triangolo

Messaggioda Foto Utentefedegrotta » 31 mar 2018, 17:54

Ho calcolato un cortocircuito nel mio quadro di 12500
La linea passa dentro ambienti di lavoro in canala Metallica, il macchinario ha un uso intensivo stressando termicamente la linea, il quadro da cui parte e addirittura il contatore da 100kw, per questo ritengo opportuna una protezione come descritta.
Voi consigliate di proteggere solo con differenziale ?
Mi dovrei affidare al quadro macchina ?? ....
Poi la linea che arriva al motore è da 35 un po’ piccola per affidarla ad un 250A che è il mio generale quadro.
Attualmente sto orientando la mia scelta tra un 125A 0,3 16000 o uno scatolato con ritardo magnetico e termico regolabile 63A 1sda051130r1 ABB
Che dite ?
Conoscete modelli di int idonei all’uso ?
Grazie e buona pasqua a tutti
Avatar utente
Foto Utentefedegrotta
0 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 102
Iscritto il: 26 mar 2011, 10:42

0
voti

[16] Re: Protezione avviamento stella triangolo

Messaggioda Foto UtenteCoulomb » 31 mar 2018, 19:14

Tuttora non capisco perché vuoi cambiare l'interruttore da 250A, per proteggere dal sovraccarico una linea che alimenta solo il motore protetto dal suo sovraccarico?
Avatar utente
Foto UtenteCoulomb
710 4
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 189
Iscritto il: 19 gen 2018, 17:27

0
voti

[17] Re: Protezione avviamento stella triangolo

Messaggioda Foto Utentefedegrotta » 31 mar 2018, 21:06

Quindi consigli di protegge la linea solo con un differenziale ?
Non mi fido tanto del quadro a bordo macchina perché potrebbe essere manomesso o addirittura sostituito dalla ditta che fa assistenza specifica. Io devo certificare l’impianto elettrico e vorrei stare tranquillo.
Non saprei comunque grazie :ok:
Avatar utente
Foto Utentefedegrotta
0 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 102
Iscritto il: 26 mar 2011, 10:42

0
voti

[18] Re: Protezione avviamento stella triangolo

Messaggioda Foto Utentemistervolt » 1 apr 2018, 6:23

molto probabilmente quando scatta il magnetotermico 4x63 scatta la parte termica. Una domanda: ma i 37A li hai misurati sulla morsettiera di uscita quadro (quindi su un ramo) o sulla linea di ingresso perché con quei dati di targa 37 mi sembrano pochini e comunque la linea 35mm puo' supportare una portata maggiore dei 63A.
Avatar utente
Foto Utentemistervolt
252 1 4 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 279
Iscritto il: 11 feb 2013, 11:24
Località: Roma

0
voti

[19] Re: Protezione avviamento stella triangolo

Messaggioda Foto Utentefedegrotta » 1 apr 2018, 8:32

La misura l’ho fatta sul singolo ramo, quindi per esperienza affidabile.
Con un 35mm potrei fidarmi fino a 125A non oltre
Credo anche io che sia la parte termica, potrei pensare di mettere un interruttore solo magnetico del tipo che si usano per le Pompe incendio ma dovrei controllare le curve magnetiche per la corrente di spunto
Avatar utente
Foto Utentefedegrotta
0 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 102
Iscritto il: 26 mar 2011, 10:42

0
voti

[20] Re: Protezione avviamento stella triangolo

Messaggioda Foto UtenteCoulomb » 1 apr 2018, 12:01

Riguardando la foto del quadro non capisco cosa siano i due contattori in parallelo comunque non è importante per le valutazione che stai facendo.
Secondo me non puoi cambiare a caso l'interruttore a monte ignorando tutto quello che hai a valle, quindi controlla la taglia del fusibile e termico.
L'interruttore da 250A che vuoi cambiare che protezione ha: solo magnetico, termomagnetico o elettronico?
Il motore assorbe 37A, ci può stare il motore sarà sovradimensionato rispetto al carico meccanico che aziona.