Ho un motore che ha In=13 A, ma una corrente di spunto fino a 90 A per 3 secondi, che fa scattare il salvamotore che ha un campo di regolazione da 10 - 14 A.
Di solito un salvamotore a quanto viene regolato ? Di quanto sopra alla In del motore ?
Grazie
Problema salvamotore
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Ma che classe di intervento è lo sganciatore?
In teoria un classe 10 non dovrebbe scattare a 3 secondi perché a 7.2In che è circa il valore che indichi te il limite inferiore di scatto è 4 secondi.
In teoria un classe 10 non dovrebbe scattare a 3 secondi perché a 7.2In che è circa il valore che indichi te il limite inferiore di scatto è 4 secondi.
-

Coulomb
710 4 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
- Messaggi: 189
- Iscritto il: 19 gen 2018, 17:27
0
voti
Come già detto bisogna controllare la classe di intervento del termico ,magari quello installato è classe 10A che ha un limite inferiore minore di un classe 10.
Il salvamotore è montato in un quadro con più salvamotori affiancati?
Il salvamotore è montato in un quadro con più salvamotori affiancati?
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)