Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

interrogazione centralina tytronic N30

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: interrogazione centralina tytronic N30

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 25 apr 2018, 18:45

l'unica cosa è provare, io utilizzo un portatile con convertitore USB/seriale della Manhattan e quello sono sicuro che quello funziona benissimo. Sul mio computer fisso utilizzo invece la rs232 di cui è dotato il fisso. Una volta che ti colleghi , se il relè sta funzionando puoi vedere tutto in tempo reale certo, ma ha un senso se lo fai a distanza forse, davanti al relè non mi sembra molto utile in quanto le misure le vedi anche dal suo display , basta essere in READ---MEASURES.
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[12] Re: interrogazione centralina tytronic N30

Messaggioda Foto Utentemistervolt » 27 apr 2018, 8:12

vorrei portrare il segnale in sala controllo dove c'è il telecontrollo cabina che sta a 20 metri e su PC guarare in tempo reale guasti e misure...
Avatar utente
Foto Utentemistervolt
252 1 4 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 279
Iscritto il: 11 feb 2013, 11:24
Località: Roma

0
voti

[13] Re: interrogazione centralina tytronic N30

Messaggioda Foto UtenteCoulomb » 27 apr 2018, 8:23

Allora devi usare la porta posteriore e comunicare in modbus.
E' un po' più complicato che la lettura frontale del relè.
Avatar utente
Foto UtenteCoulomb
710 4
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 189
Iscritto il: 19 gen 2018, 17:27

0
voti

[14] Re: interrogazione centralina tytronic N30

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 27 apr 2018, 10:09

L’ho visto fare in un piccolo opificio, relè sempre on line su un PC con installato Thysetter nell’ufficio a circa 20 metri collegato con RJ sul frontalino. Utilità praticamente zero credo. Per sistemi di supervisione piu professionali integrati in cose piu complesse devi fare come dice Foto UtenteCoulomb
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

1
voti

[15] Re: interrogazione centralina tytronic N30

Messaggioda Foto UtenteCoulomb » 27 apr 2018, 11:49

"Qualsiasi cosa vale la pena di fare, vale la pena di farla bene." (Lord Chesterfield)
Valutarei i costi/benefici di un sistema di supervisione anche più articolato.
Se la conclusione è negativa considerei che grazie a Dio le gambe ce le ho e mi funzionano abbastanza bene, per cui mi farei a piedi i 20metri dalla sala controllo alla cabina consapevole anche del fatto che le protezioni non scattano ogni due giorni.
Avatar utente
Foto UtenteCoulomb
710 4
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 189
Iscritto il: 19 gen 2018, 17:27

1
voti

[16] Re: interrogazione centralina tytronic N30

Messaggioda Foto Utentemistervolt » 27 apr 2018, 13:17

non è un discorso di pigrizia, ma di archiviazione dati su PC se possibile col software.
Avatar utente
Foto Utentemistervolt
252 1 4 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 279
Iscritto il: 11 feb 2013, 11:24
Località: Roma

0
voti

[17] Re: interrogazione centralina tytronic N30

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 27 apr 2018, 13:50

Thysetter on line permette di vedere su PC il relè NA30 come se tu ci fossi davanti. Per archiviare letture di corrente non penso che vada bene. Con Thysetter puoi salvare il file su disco quando vuoi, lui ti salva lo stato del relè in quel momento , compreso il menu Misure. Vedi la configurazione e la taratura del relè e le misure in quell'istante. E' in pratica una foto della situazione. Il file con tutta la configurazione viene salvato , se si vuole , anche in formato Excel. Comunque appena ti colleghi verifichi tutto di persona in quanto è piuttosto semplice. Per un'archiviazione delle misure più mirata e professionale penso che bisogna rivolgersi all'uscita RS485. L'unica archiviazione interessante per un NA30 sono le misure di corrente (le tensioni NA30 non le ha e quindi niente potenza e altro), non credo che la tensione omopolare possa rivestire qualche interesse. Tutti gli altri eventi si possono consultare dagli appositi sottomenu di Read
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[18] Re: interrogazione centralina tytronic N30

Messaggioda Foto UtenteVing85 » 11 apr 2019, 19:36

Buona sera curiosità ma poi mistervolt ma poi con la porta d1 ossia una rj45 sei riuscito
A settare e dialogare mediante software cono la
Centralina na30. Che dovrei fare una taratura e di solito io agisco mediante pannello ma vorrei provare mediante software.
Avatar utente
Foto UtenteVing85
15 1 3
 
Messaggi: 45
Iscritto il: 26 apr 2012, 8:31
Località: Catanzaro (CZ)

0
voti

[19] Re: interrogazione centralina tytronic N30

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 12 apr 2019, 8:13

Il metodo più semplice è tramite RJ10 sul frontale del relè con il cavetto adattatore RS232/RJ10 L10041 fornito da Thytronic, occorre anche il convertitore RS232/USB -quelli della Manhattan li consiglia thytronic e funzionano benissimo- . Il cavetto L10041 uno se lo puo costruire anche lui , su tutti i manuali dei relè pro-n vi è riportato come cablarlo. Dal tastierino frontale si puo modificare una taratura, si puo impostare da zero su un NA016 o NA10 ma quando le funzioni diventano troppe è piuttosto laborioso ed è facile sbagliare. Inoltre dal tastierino è impossibile effettuare molte operazioni (ad esempio aggiungere il modulo MRI per implementare la funzione di data logger CEI 0-16). Tramite l'RJ frontale si collega davvero chiunque con estrema facilità
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[20] Re: interrogazione centralina tytronic N30

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 12 apr 2019, 8:33

Poi per semplici tarature CEI 0-16 è sufficiente tenere un file di riferimento per tipologia di relè (NA10/30/60) e caricarlo immediatamente nel relè tramite thysetter, tempo di esecuzione meno di un minuto. Poi eventualmente si modificano i parametri che possono cambiare (tipicamente la prima soglia di massima corrente). L’unica difficoltà ,molto relativa, consiste nel fatto che se il file “campione” fa riferimento a un relè di qualche mese prima va convertito nel formato del relè nuovo di fabbrica (purtroppo cambiano il formato del file con frequenza) ma è un’operazione semplicissima. Il programma thysetter è semplicissimo.
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

PrecedenteProssimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica