[31] Re: Protezione inverter. Cosa utilizzare?

Messaggioda Foto UtenteNSE » 28 apr 2018, 14:11

Era capitato anche a me un caso simile, per un recupero di inverter fermi da 3/4 anni, confermo le x ore.
Credo sia un fatto elettrochimico dei condensatori.
Non sono a conoscenza di produttori che abbiamo integrato circuiti di rigenerazione.

Considerazione finale:
Se in una catena di sicurezza, ti trovi ad inserire un elemento critico (per me eh, poi chi fa una analisi magari la pensa diversamente) come un inverter, magari devi prevedere delle prove periodiche mensili (e qui tagli la testa al toro ai problemi di alimentazione).
Altrove. .Volutamente Anonimo
Avatar utente
Foto UtenteNSE
3.112 2 5 7
Expert
Expert
 
Messaggi: 1178
Iscritto il: 30 nov 2014, 18:25

0
voti

[32] Re: Protezione inverter. Cosa utilizzare?

Messaggioda Foto Utentevenexian » 28 apr 2018, 14:39

NSE ha scritto:... magari devi prevedere delle prove periodiche mensili...

Oppure prevedere l'uso di inverter che non richiedano tali procedure...
Immagine
Avatar utente
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
Master
Master
 
Messaggi: 2188
Iscritto il: 13 mag 2017, 10:07
Località: Venezia (ma va?)

0
voti

[33] Re: Protezione inverter. Cosa utilizzare?

Messaggioda Foto UtenteNSE » 28 apr 2018, 14:40

venexian ha scritto:
NSE ha scritto:... magari devi prevedere delle prove periodiche mensili...

Oppure prevedere l'uso di inverter che non richiedano tali procedure...


Credo sia legato non tanto all'inverter quanto ai condensatori.
Altrove. .Volutamente Anonimo
Avatar utente
Foto UtenteNSE
3.112 2 5 7
Expert
Expert
 
Messaggi: 1178
Iscritto il: 30 nov 2014, 18:25

0
voti

[34] Re: Protezione inverter. Cosa utilizzare?

Messaggioda Foto Utentevenexian » 28 apr 2018, 14:42

NSE ha scritto:Credo sia legato non tanto all'inverter quanto ai condensatori.

... che stanno dentro l'inverter.
Immagine
Avatar utente
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
Master
Master
 
Messaggi: 2188
Iscritto il: 13 mag 2017, 10:07
Località: Venezia (ma va?)

0
voti

[35] Re: Protezione inverter. Cosa utilizzare?

Messaggioda Foto UtenteNSE » 28 apr 2018, 14:55

venexian ha scritto:
NSE ha scritto:Credo sia legato non tanto all'inverter quanto ai condensatori.

... che stanno dentro l'inverter.


Si appunto, quindi è caratteristica di ogni inverter.
Quindi i casi sono tre:
a) o viene palesato
b) o viene scritto mooooolto in piccolo
c) o viene previsto un sistema di rigenerazione dei condensatori.
Altrove. .Volutamente Anonimo
Avatar utente
Foto UtenteNSE
3.112 2 5 7
Expert
Expert
 
Messaggi: 1178
Iscritto il: 30 nov 2014, 18:25

0
voti

[36] Re: Protezione inverter. Cosa utilizzare?

Messaggioda Foto Utentevenexian » 28 apr 2018, 16:22

NSE ha scritto:Si appunto, quindi è caratteristica di ogni inverter.

Ah sì? Perché lo dici tu?
Immagine
Avatar utente
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
Master
Master
 
Messaggi: 2188
Iscritto il: 13 mag 2017, 10:07
Località: Venezia (ma va?)

0
voti

[37] Re: Protezione inverter. Cosa utilizzare?

Messaggioda Foto UtenteBrugio » 28 apr 2018, 18:17

NSE ha scritto: ...devi prevedere delle prove periodiche mensili...


Penso che siano già previste dalla manutenzione dello stabilimento, comunque io sicuramente le farò presenti.

Prove periodiche sarebbero sempre utili (direi necessarie) indipendentemente dalla scelta del tipo di inverter e da come viene cablato interno quadro.
Avatar utente
Foto UtenteBrugio
35 2 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 241
Iscritto il: 15 feb 2010, 16:59