[1] Impianto spegnimento a gas inerte

Messaggioda Foto UtentesimoneSq1980 » 2 mag 2018, 21:22

Ciao a tutti ho in manutenzione un impianto a spegnimento a gas inerte , ho effettuato tutte le manutenzioni richieste nella uni 11280, volevo sapere 1 quale normativa o legge mi dice che per attivare lo spegnimento devono andare in allarme due zone 1 quale normativa o legge mi dice quanti secondi dopo l’allarme delle due zone si deve attivare lo spegnimento.
Avatar utente
Foto UtentesimoneSq1980
10 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 84
Iscritto il: 13 nov 2012, 16:52

2
voti

[2] Re: Impianto spegnimento a gas inerte

Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 3 mag 2018, 12:20

simoneSq1980 ha scritto:.... quale normativa o legge mi dice che per attivare lo spegnimento devono andare in allarme due zone .....

UNI EN 15004-1 punto 6.4.3.1 "Quando si utilizzano due o più rivelatori.....è preferibile che il sistema entri in funzione solo dopo aver ricevuto i segnali di due rivelatori"

simoneSq1980 ha scritto:....quale normativa o legge mi dice quanti secondi dopo l’allarme delle due zone si deve attivare lo spegnimento

Non c'è un tempo fissato ma (sempre dalla stessa Norma estraggo dei punti nei quali si parla di ritardo temporale e tempo di prescarica.....) ...."allarmi di prescarica e ritardi temporali sono previsti per impedire l'esposizione degli essere umani agli agenti estinguenti"....."con un ritardo temprale sufficiente a consentire l'evacuazione del personale prima della scarica......"

Ciao,
Dario
ƎlectroYou e non smetti mai di imparare!
Avatar utente
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
Master
Master
 
Messaggi: 1267
Iscritto il: 16 apr 2012, 20:13
Località: Bari

0
voti

[3] Re: Impianto spegnimento a gas inerte

Messaggioda Foto UtentesimoneSq1980 » 3 mag 2018, 14:32

Ciao Dario un'altra domanda é possibile creare un ufficio con dentro persone che lavorano 8 ore al giorno in un locale adibito a spegnimento
Avatar utente
Foto UtentesimoneSq1980
10 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 84
Iscritto il: 13 nov 2012, 16:52

1
voti

[4] Re: Impianto spegnimento a gas inerte

Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 3 mag 2018, 16:43

simoneSq1980 ha scritto:Ciao Dario un'altra domanda é possibile creare un ufficio con dentro persone che lavorano 8 ore al giorno in un locale adibito a spegnimento

Che motivo ci sarebbe per avere impianto di spegnimento in un ufficio?
Di cosa parliamo?Archivio? Biblioteca? Museo?
In ogni caso non mi risultano problemi con i gas inerti.
Ciao,
Dario
ƎlectroYou e non smetti mai di imparare!
Avatar utente
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
Master
Master
 
Messaggi: 1267
Iscritto il: 16 apr 2012, 20:13
Località: Bari

0
voti

[5] Re: Impianto spegnimento a gas inerte

Messaggioda Foto UtentesimoneSq1980 » 3 mag 2018, 19:44

Prima era un comune archivio ora oltre all’archixio è stato creato un ufficio con personale che lavora all’interno 8 ore al giorno
Avatar utente
Foto UtentesimoneSq1980
10 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 84
Iscritto il: 13 nov 2012, 16:52