Prima di procedere è forse il caso di verificare l'ammissibilità della detrazione. Se non ho capito male dici che si tratta di nuova installazione e non di sostituzione di impianto esistente. Guarda alla voce REQUISITI DELL'INTERVENTO allo specifico vademecum dell'ENEA:
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it ... calore.pdf
dove si precisa che: "l’intervento deve configurarsi come sostituzione integrale o parziale del vecchio impianto termico e non come nuova installazione…"
Se le cose stanno così potresti valutare la detrazione del 50% per ristrutturazione edilizia. Che non richiede comunicazione ad ENEA.
Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Moderatori:
paolo a m,
DarioDT,
Guerra
0
voti
grazie della info paolo,
ma l'uso dei condizionatori al posto dei termosifoni non può essere una motivazione valida?
faccio questa domanda in quanto la ristrutturazione l'ho già fatta nel 2016, e non so se posso inserire questa voce ad un anno di distanza.
grazie ancora
ma l'uso dei condizionatori al posto dei termosifoni non può essere una motivazione valida?
faccio questa domanda in quanto la ristrutturazione l'ho già fatta nel 2016, e non so se posso inserire questa voce ad un anno di distanza.
grazie ancora
0
voti
I condizionatori (unità esterna + unità interna) sono un generatore + un terminale di emeissione, mentre i termosifoni sono solo il terminale di emissione e la detrazione si ottine solo in caso di sostituzione del generatore.
In realtà attendiamo le nuove linee guida perché probabilmente anche in questi casi si dovrà effettuare comunicazione all'ENEA.
saluti
Se le cose stanno così potresti valutare la detrazione del 50% per ristrutturazione edilizia. Che non richiede comunicazione ad ENEA.
In realtà attendiamo le nuove linee guida perché probabilmente anche in questi casi si dovrà effettuare comunicazione all'ENEA.
saluti
0
voti
Buonasera a tutti, sono nuova del gruppo e anche io ho una domanda simile.
ho acquistato 2 condizionatori per il mio appartamento a sostituzione di un pinguino de longhi (di quelli portatili).
posso usufruire della agevolazione? nel caso mi potete aiutare a compilare il campo?
grazie mille.
ho acquistato 2 condizionatori per il mio appartamento a sostituzione di un pinguino de longhi (di quelli portatili).
posso usufruire della agevolazione? nel caso mi potete aiutare a compilare il campo?
grazie mille.
0
voti
ligabue ha scritto:In realtà attendiamo le nuove linee guida perché probabilmente anche in questi casi si dovrà effettuare comunicazione all'ENEA.
L'Agenzia delle Entrate lo prevede in maniera esplicita (vedi mio post [432]).
Big fan of ⋮ƎlectroYou
0
voti
Ciao Paolo,
ho visto che sei molto esperto, gentile e disponibile e quindi ti chiedo qualche consiglio.
Ho installato una caldaia a condensazione CerapurCompact, modello ZWB 28-1 DE 23 S0400 (la scheda tecnica è in allegato). Ora devo completare l'allegato E da inviare all'Enea, ma ho vari dubbi, in particolare:
- la potenza nominale al focolare del nuovo generatore termico è 24/0,93=25,8 kW?
- la potenza elettrica assorbita è 0,07 kW?
- la potenza termica nominale è 24 kW?
Per quanto riguarda invece il generatore termico sostituito, l'allegato E richiede la potenza nominale al focolare. Il tecnico, quando ha compilato l'attestato di prestazione energetica ha dichiarato che la vecchia caldaia (istallata nel 2000) aveva una potenza termica pari a 24 kW ed un rendimento medio stagionale pari a 0,58. Quindi la potenza nominale al focolare è 24/0,58=41,4 kW?
Infine, per quanto riguarda il risparmio annuo di energia, l'esempio di calcolo semplificato fornito dall'Enea per un appartamento di 82 m^2 e la fascia climatica D (riscaldamento + acs) è di 780 kWh. Essendo il mio appartamento di 96 m^2, ottengo un risparmio energetico di 916 kWh, giusto?
Grazie mille
ho visto che sei molto esperto, gentile e disponibile e quindi ti chiedo qualche consiglio.
Ho installato una caldaia a condensazione CerapurCompact, modello ZWB 28-1 DE 23 S0400 (la scheda tecnica è in allegato). Ora devo completare l'allegato E da inviare all'Enea, ma ho vari dubbi, in particolare:
- la potenza nominale al focolare del nuovo generatore termico è 24/0,93=25,8 kW?
- la potenza elettrica assorbita è 0,07 kW?
- la potenza termica nominale è 24 kW?
Per quanto riguarda invece il generatore termico sostituito, l'allegato E richiede la potenza nominale al focolare. Il tecnico, quando ha compilato l'attestato di prestazione energetica ha dichiarato che la vecchia caldaia (istallata nel 2000) aveva una potenza termica pari a 24 kW ed un rendimento medio stagionale pari a 0,58. Quindi la potenza nominale al focolare è 24/0,58=41,4 kW?
Infine, per quanto riguarda il risparmio annuo di energia, l'esempio di calcolo semplificato fornito dall'Enea per un appartamento di 82 m^2 e la fascia climatica D (riscaldamento + acs) è di 780 kWh. Essendo il mio appartamento di 96 m^2, ottengo un risparmio energetico di 916 kWh, giusto?
Grazie mille
- Allegati
-
Scheda tecnica.pdf- (109.96 KiB) Scaricato 490 volte
0
voti
Buonasera Paolo, vorrei chiederti alcune informazioni per la compilazione dell’allegato E per la nuova dichiarazione. Sto sostituendo una caldaia Eolo Star 23 kW con una nuova caldaia a Condensazione Victrix Tera 24.
Domanda 1. Impianto termico sostituito costituito da caldaia Eolo star 23 kW con terminali di erogazione del calore a radiatori. Nella dichiarazione 2017 nella Potenza Termica Utile nominale del generatore sostituito inserivo la potenza utile nominale massima di 23,8 kW e lo stesso valore inserisco ora.
Domanda 2. Al punto 5. spunto soltanto la lettera che mi interessa, in questo caso lettera A e confermo il valore Pn di 23,8 kW
Domanda 3. Il punto 6b. ovvero la presenza dell’impianto di condizionamento estivo, comporta qualcosa o può essere tralasciato?
Domanda 4. Nuovo impianto Potenza Utile nominale del generatore sostituito confermo il valore di 23,8 kW
Domanda 5.Potenza utile nominale del nuovo generatore inserisco il valore della potenza utile nominale massima di riscaldamento ovvero 24,1 kW
Domanda 6. Rendimento termico utile al 100% della potenza utile nominale 100% Pn (80/60°) 97,8
Domanda 7. Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente della caldaia ed Eficienza energetica stagionale di riscaldamento dell’acqua. A questo punto se ho capaito bene dovrei inserire i dati riportati in scheda dal produttore, ovvero 93% e 87 e la classe di efficienza stagionale viene indicata in automatico in A. Cosa si inserisce nella classe dispositivo termoregolazione evoluto?
Domanda 8. Cosa si inserisce nella classe dispositivo termoregolazione evoluto? Sto richiedendo la detrazione del 50% per sostituzione della caldaia quindi immagino che debba inserire “nessun dispositivo”
Domanda 9. L’intervento è stato realizzato dopo gennaio 2018 perciò le spese sono tutte sostenute successivamente il 2018.
Ti ringrazio come sempre per la tua disponibilità impareggiabile
Domanda 1. Impianto termico sostituito costituito da caldaia Eolo star 23 kW con terminali di erogazione del calore a radiatori. Nella dichiarazione 2017 nella Potenza Termica Utile nominale del generatore sostituito inserivo la potenza utile nominale massima di 23,8 kW e lo stesso valore inserisco ora.
Domanda 2. Al punto 5. spunto soltanto la lettera che mi interessa, in questo caso lettera A e confermo il valore Pn di 23,8 kW
Domanda 3. Il punto 6b. ovvero la presenza dell’impianto di condizionamento estivo, comporta qualcosa o può essere tralasciato?
Domanda 4. Nuovo impianto Potenza Utile nominale del generatore sostituito confermo il valore di 23,8 kW
Domanda 5.Potenza utile nominale del nuovo generatore inserisco il valore della potenza utile nominale massima di riscaldamento ovvero 24,1 kW
Domanda 6. Rendimento termico utile al 100% della potenza utile nominale 100% Pn (80/60°) 97,8
Domanda 7. Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente della caldaia ed Eficienza energetica stagionale di riscaldamento dell’acqua. A questo punto se ho capaito bene dovrei inserire i dati riportati in scheda dal produttore, ovvero 93% e 87 e la classe di efficienza stagionale viene indicata in automatico in A. Cosa si inserisce nella classe dispositivo termoregolazione evoluto?
Domanda 8. Cosa si inserisce nella classe dispositivo termoregolazione evoluto? Sto richiedendo la detrazione del 50% per sostituzione della caldaia quindi immagino che debba inserire “nessun dispositivo”
Domanda 9. L’intervento è stato realizzato dopo gennaio 2018 perciò le spese sono tutte sostenute successivamente il 2018.
Ti ringrazio come sempre per la tua disponibilità impareggiabile
Torna a Termotecnica, illuminotecnica, acustica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 23 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)