[1] Locale UPS

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 9 mag 2018, 14:41

Buongiorno a tutti,

in un locale dove è presente un UPS da 10 kVA, è necessario prevedere un'aerazione o estrazione forzata per la presenza di idrogeno durante la carica?
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

0
voti

[2] Re: Locale UPS

Messaggioda Foto UtenteMike » 9 mag 2018, 15:54

Fare riferimento alle indicazioni contenute nel manuale d'uso del produttore.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Locale UPS

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 9 mag 2018, 16:11

Il problema è che l'UPS è esistente e non c'è nessun manuale.... comunque sinceramente non ricordo di aver mai visto un'aerazione per un UPS di queste dimensioni... vale lo stesso discorso dei carica muletti?
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

0
voti

[4] Re: Locale UPS

Messaggioda Foto UtenteMike » 9 mag 2018, 17:34

boobie80 ha scritto:vale lo stesso discorso dei carica muletti?

No, le batterie di un UPS sono sigillate e di caratteristiche non paragonabili a quelle dei carrelli elevatori. Trattandosi di UPS esistente, se non riesci a recuperare manuale d'installazione, viste le dimensioni il rischio è trascurabile, almeno che non sia installato in uno sgabuzzino cieco da 1x1 m, in tal caso farei una valutazione spannometrica con la CEI EN 62485-3:2016.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: Locale UPS

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 10 mag 2018, 12:14

Grazie Mike! =D>