Salve a tutti, ho un questito da porvi.
In un quadro elettrico ho installato un trasformatore di isolamento trifase 400v primario a triangolo, 400v+N secondario a stella, neutro ricavato dal centro stella del secondario.
Nel quadro è installato anche un controllo di isolamento per questo trasformatore.
Il problema che ho è che tra il neutro del secondario e la terra misuro una tensione di 60vac
Questa tensione mi viene contestata dal cliente perché da problemi alle apparecchiature elettroniche come come i condizionatori industriali.
La tensione di alimentazione è corretta, la tensione di uscita è corretta.
Ho collegato il neutro in uscita dal trasformatore alla terra per poter effettuare i test dei condizionatori, ma non credo sia corretto lasciare questo collegamento.
perché ho questa tensione tra neutro e terra? Come posso eliminare questa tensione?
Grazie a tutti per le risposte.
Luca
Trasformatore di isolamento trifase
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
0
voti
Il trasformatore a cosa dovrebbe servire? Mi sfugge la ratio di alimentare un condizionare da un trafo di isolamento.
La risposta alla tua domanda dipende dalla risposta alla mia domanda.
La risposta alla tua domanda dipende dalla risposta alla mia domanda.
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
Concordo con la domanda di
Giovepluvio e aggiungo:
Cosa dice il manuale dei condizionatori riguardo l'isolamnto/collegamento a terra?
Cosa dice il manuale dei condizionatori riguardo l'isolamnto/collegamento a terra?
0
voti
Ho collegato il neutro in uscita dal trasformatore alla terra per poter effettuare i test dei condizionatori, ma non credo sia corretto lasciare questo collegamento.
Dipende dal sistema di distribuzione che si vuole attuare, se è un TN quel collegamento è necessario, se è un IT è proibito.
Ovviamente ci sarà un progettista che avrà scelto sulla base del sistema di distribuzione le protezioni più idonee…
In un quadro elettrico ho installato un trasformatore di isolamento trifase 400v primario a triangolo, 400v+N secondario a stella, neutro ricavato dal centro stella del secondario.
Spero non sia stato installato solo per creare il neutro...
0
voti
JAndrea ha scritto:Spero non sia stato installato solo per creare il neutro...
Lo volevo chiedere pure io ma poi ho cancellato...
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
gabrisav ha scritto:Comunque se quei condizionatori hanno un differenziale a loro protezione sei costretto a collegare la loro terra al centrostella del trasformatore.
Il giro logico corretto è quello suggerito da
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
Perché non è la protezione che decide come viene esercito il sistema elettrico ma viceversa.
Con tutte le successive precisazioni del caso necessarie, ovviamente.
Con tutte le successive precisazioni del caso necessarie, ovviamente.
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)