Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 23 mag 2018, 12:49

Duracell ha scritto:il supporto Bticino che mi ha dato questi codici
monofase - GC8813F10
trifase - G44F32

Questi sono interruttori di tipo "F", che sono tutt'altra cosa. Non escludo che, per costruzione, siano intrinsecamente meno soggetti a scatti intempestivi, se paragonati a quelli di tipo "AC" (come, d'altra parte, succede per quelli di tipo "A"). Tuttavia, quelli concepiti per essere maggiormente resistenti agli scatti intempestivi sono gli "HPi", analogamente (giusto per fare un esempio) alla serie "APR" degli interruttori ABB.
Ogni casa costruttrice li chiama diversamente, ma le caratteristiche sono quelle.
Big fan of ƎlectroYou
Avatar utente
Foto UtenteFranco012
5.842 3 4 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2713
Iscritto il: 8 ago 2015, 19:40
Località: Sardegna

0
voti

[12] Re: Scatti anomali differenziali

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 23 mag 2018, 12:52

Ma allora quello della bticino è stordito ?
Adesso li richiamo :evil:
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[13] Re: Scatti anomali differenziali

Messaggioda Foto UtenteSven » 23 mag 2018, 13:14

Gli ex A-HPI di BTicino in effetti ora sono diventati semplicemente di tipo F (perché in Francia Legrand ha seguito questa nomenclatura): un “rebranding” (si dice cosi?), in poche parole...
Ultima modifica di Foto UtenteSven il 23 mag 2018, 13:18, modificato 1 volta in totale.
Il mondo è quel disastro che vedete, non tanto per i guai combinati dai malfattori, ma per l’inerzia dei giusti che se ne accorgono e stanno lì a guardare. - Albert Einstein
Avatar utente
Foto UtenteSven
1.027 2 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 500
Iscritto il: 6 mag 2016, 11:05
Località: Pavia

0
voti

[14] Re: Scatti anomali differenziali

Messaggioda Foto UtenteSven » 23 mag 2018, 13:17

... Se vi interessa, più informazioni qui (alla pagina 13 del documento, in basso a destra):
http://docdif.fr.grpleg.com/general/oui ... er2017.pdf
Il mondo è quel disastro che vedete, non tanto per i guai combinati dai malfattori, ma per l’inerzia dei giusti che se ne accorgono e stanno lì a guardare. - Albert Einstein
Avatar utente
Foto UtenteSven
1.027 2 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 500
Iscritto il: 6 mag 2016, 11:05
Località: Pavia

0
voti

[15] Re: Scatti anomali differenziali

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 23 mag 2018, 14:47

Risolto l'arcano grazie 1000 Sven
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[16] Re: Scatti anomali differenziali

Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 23 mag 2018, 15:22

Grazie, Foto UtenteSven, per le precisazioni.
Rimane il fatto che i differenziali di tipo "F" costano (almeno da noi in Italia) una barca di soldi (per il modello da 10 A vedo un costo di listino di € 178,87 + IVA).
A questo punto, sarebbe da valutare se serve proprio un differenziale di tipo "F" oppure no (ricorrendo, in quest'ultimo caso, ad altri costruttori).
Big fan of ƎlectroYou
Avatar utente
Foto UtenteFranco012
5.842 3 4 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2713
Iscritto il: 8 ago 2015, 19:40
Località: Sardegna

0
voti

[17] Re: Scatti anomali differenziali

Messaggioda Foto Utenteattilio » 23 mag 2018, 22:51

non so se hanno cambiato da poco, ma da codice catalogo andando a memoria, gli immunizzati della Ticino finivano con la sigla "AH"


Franco012 ha scritto:vedo un costo di listino di € 178,87 + IVA).

sai meglio di me che i prezzi dei listini non li applica pressoché nessuno
il rivenditore applica scaglioni di sconti in base all'acquirente (installatore, privato, etc.) ma parliamo sempre di percentuali in doppia cifra, che possono anche superare il 50%
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[18] Re: Scatti anomali differenziali

Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 23 mag 2018, 23:17

attilio ha scritto:sai meglio di me che i prezzi dei listini non li applica pressoché nessuno

Intendevo dire che se non è necessaria la tipologia "F" si possono utilizzare interruttori (di altri costruttori) che da listino costano meno, non essendo di tipologia "F", e che assicurano comunque un'alta resistenza agli scatti intempestivi.
Quest'ultimi interruttori costano di meno, a prescindere dalla percentuale di sconto applicato ai prezzi di listino, percentuale che ritengo sia grosso modo uguale, almeno fra i "brand" più noti.
Big fan of ƎlectroYou
Avatar utente
Foto UtenteFranco012
5.842 3 4 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2713
Iscritto il: 8 ago 2015, 19:40
Località: Sardegna

0
voti

[19] Re: Scatti anomali differenziali

Messaggioda Foto Utente6367 » 23 mag 2018, 23:24

Franco012 ha scritto:Questi sono interruttori di tipo "F", che sono tutt'altra cosa. Non escludo che, per costruzione, siano intrinsecamente meno soggetti a scatti intempestivi, se paragonati a quelli di tipo "AC" (come, d'altra parte, succede per quelli di tipo "A"). Tuttavia, quelli concepiti per essere maggiormente resistenti agli scatti intempestivi sono gli "HPi", analogamente (giusto per fare un esempio) alla serie "APR" degli interruttori ABB.


Non sono affatto un'altra cosa.
I differenziali di tipo F sono, per norma, a elevata immunità contro gli scatti intempestivi in aggiunta alle altre prestazioni previste (non perché lo sono per caso, o in base alle prestazioni del singolo fabbricante).

Che siano "più immuni", o "meno immuni" o "ugualmente immuni" agli altri che hai citato lo vedremo.

https://library.e.abb.com/public/25f710 ... 2B0201.pdf
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[20] Re: Scatti anomali differenziali

Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 23 mag 2018, 23:40

Grazie per la spiegazione.
Ho consultato quanto dice BTICINO riguardo agli interruttori di tipo "F":

"I Salvavita di Tipo F introdotti dalla recente normativa di prodotto CEI EN 62423, garantiscono un’efficace protezione contro i contatti indiretti in presenza di carichi dotati di convertitori di frequenza monofase".

E inoltre:

"Hanno un’elevata resistenza ai disturbi transitori e alle sovratensioni di origine atmosferica. Gli scatti intempestivi vengono evitati grazie all'elevata resistenza alle correnti impulsive sinusoidali e alle correnti continue disperse pulsanti (Tipo A), unita al breve ritardo intenzionale all'intervento".

Nella mia ignoranza, vista l'esistenza di interruttori pubblicizzati come "altamente resistenti agli scatti intempestivi", pensavo che quest'ultimi costituissero una "tipologia" a parte.
Big fan of ƎlectroYou
Avatar utente
Foto UtenteFranco012
5.842 3 4 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2713
Iscritto il: 8 ago 2015, 19:40
Località: Sardegna