La lettera che mi segnali rimanda ad un'altra dove anziche scrivere "è necessario" usa "é opportuno".
Credo che l'argomento sia ben riassunto su TNE ottobre 2006 pag. 8.
Mike ha scritto:Cioè, vuoi dire che non è contestabile un circuito di sgancio realizzato con cavo normale transitante dentro un compartimento antincendio ma in conformità alla CEI 64-8 in termini di controllo dello stato del circuito?
Direi che è contestabilissimo ma tu sai di dover realizzare il circuito utilizzando un cavo resistente al fuoco perché non ti sei fermato alla sola lettura della 64-8 e hai giudizio nel valutare il problema ma non perché l'hai trovato scritto nero su bianco su qualche norma legge decreto ecc, se questo è un buco normativo non so.
Più di così non riesco ad arrampicarmi sui vetri.